Sobre el cálculo de la precisión de los transmisores de presión y diferencia de presión

2019-08-21View Original

Thread Content

Como se muestra en la imagen: cuando se elige un rango de medición del transmisor menor a 10:1, es necesario calcular la precisión utilizando esta fórmula. Por ejemplo, si el límite superior del rango es 13789.51 kPa, y el rango total va de –13789.51 kPa hasta 13789.51 kPa, ¿cuál será la precisión si se establece el rango entre -500 y +500? ¿Cuál es la relación de rango? Según mi comprensión, el rango de medición va de –13789.51 kPa a 13789.51 kPa. Por lo tanto, 13789.51 * 2 = 27579.02, y 500 * 2 = 1000. Así, la relación entre estos valores es 27579.02 : 1000, lo que significa que la relación de rango es aproximadamente 28:1. Según la fórmula, la precisión sería ±(0.015 + 0.005 * (13789.51/1000)), es decir, ±0.08394755%. Por lo tanto, la precisión del transmisor en este rango es de aproximadamente ±0.084%. Esta es mi opinión personal; espero que los expertos puedan confirmar si estoy equivocado Gracias.
Reply #22019-08-21
No se adapta a los estándares occidentales, el uso de las palabras es inadecuado; la traducción es horrible, tan mala como mierda extranjera...... Evaluación completada. .
Reply #32019-08-21
Tú tampoco has calculado bien. ““Límite superior del rango”, que debería traducirse como “rango máximo”, se tradujo como “amplitud máxima”, lo cual es más apropiado. La persona que escribe las traducciones es un inútil.
Reply #42019-08-22
Los términos “límite superior del rango” y “rango” en chino son, de hecho, algo difíciles de entender; si se consulta el manual en inglés, resulta más fácil comprenderlos
Reply #52019-08-22
Revisé y el límite superior del rango es URL; el rango es Span
Reply #62019-08-22
:lol 1. Dime directamente, ¿qué significa traducir la URL al chino? . . Siempre me han disgustado esas letras extranjeras tan raras y extrañas. 2. Si el rango estándar del instrumento es de -100~0 kPa en uno de los casos, y de 0~-100 kPa en el otro, ¿cuáles serían, según usted, los valores del “límite superior del rango”? 3. Sustituya el “límite superior del rango” que usted entiende por el valor correspondiente en la fórmula de cálculo de precisión que utiliza, y analice si los valores resultantes son razonables......... :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.