Rango de temperatura del termopar tipo K: de 0 a 500 grados. Si se aplica una temperatura de 100 grados, ¿cuál será la corriente? Pero el valor de PV indica alrededor de -27.
Reply #22019-08-25
¿Están conectados los terminales del termopar al revés? La conclusión preliminar es que la conexión no es correcta.
Reply #32019-08-25
La última edición de este mensaje fue realizada por 659zhulinfeng el 25-8-2019 a las 22:18. La corriente correspondiente a 100 grados debería ser de 4 + 16 * (100 + temperatura ambiente; si la temperatura de compensación es de unos 20 grados), dividido entre 500, lo que da 7,8 mA. Sin embargo, la corriente mínima establecida por los transmisores suele ser de 3,8 mA. Se activa una alarma si el valor es inferior a este. Puede haber varias posibilidades en tu caso; intenta determinar lo siguiente: 1. ¿Hay algún problema con el termopar? A 100 grados, desconecta el cable de compensación y mide el potencial del termopar. 2. ¿Podría haber un problema con el sensor de temperatura? 3. ¿Hay algún problema con la barrera de seguridad? Intercámbielo con las barreras de seguridad de otras temperaturas y veamos. 4. Conectar al revés los cables de compensación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.