Thread Content
Transmisor de caudal por diferencia de presión con placa de orificio; el rango del indicador del transmisor es de 0-10 kPa, mientras que el rango interno es de -0.4 a 24.6 kPa. La diferencia de presión máxima es de 40 kPa. En el sistema DCS, el rango es de 0-3200 Nm3/h. En la pantalla de control central se indica que el valor está fuera de rango. Se desea que el sistema de control automático aumente este rango, pero no se sabe cuánto. ¿Debería el instrumento calcular el caudal real?
¿El máximo es solo 24.6? ¿Luego hay que medir el 40? ¿O es que no lo he entendido bien?
No entiendo bien: el transmisor tiene una presión máxima de 10 kPa, y la presión diferencial máxima es de 40 kPa. ¿Cómo se mide eso? El medidor de caudal con placa de orificio es un dispositivo que se fabrica por el fabricante, basándose en los parámetros proporcionados por el usuario. Se trata de un producto único; si estos parámetros cambian, es necesario informar al fabricante para que vuelva a calcular los detalles de fabricación de la placa de orificio. No basta con simplemente modificar un parámetro.
24.6 es el límite máximo; la escala del transmisor es de 0-10 kPa. En cuanto a 24.6, se debería considerar como un valor modificado
En la parte superior de la cabecera dice 0-10kpa. Al conectarlo con 475, se muestra -0.6-24.4; esto debe ser el resultado de una modificación realizada manualmente
En la parte superior de la cabecera dice 0-10kpa. Al conectarlo con 475, se muestra -0.6-24.4; esto debe ser el resultado de una modificación realizada manualmente
Es decir, en la placa está indicado 0-10 kPa, pero el rango de ajuste real es de -0.6 a 24.4. El rango máximo del transmisor es de 40 kPa, ¿verdad?
Utilice el 475 para ver cuál es el valor máximo de diferencia de presión que se puede establecer en el interior del transmisor; la diferencia de presión no debe superar ese valor. ¿El valor de 40 KPA que me has dado es el diferencial de presión que se necesita aumentar? Método de cálculo para ampliar el rango: La relación de la diferencia de presión = el cuadrado de la relación del rango. 25 KPA/40 KPA = el cuadrado de 3200 / el cuadrado del rango modificado. Basta con cambiar el rango a 4000; el valor de diferencia de presión del transmisor debe ajustarse a 0–40 kPa. El punto cero necesita ser calibrado. El punto cero del manómetro está desviado; no se debe moverlo. Lo correcto es usar el valor 475 para restablecerlo cuando no hay flujo de fluido. Según la información que me has dado, parece que el rango de medición ha sido ampliado una vez: el rango original de 10 KPA correspondía a 2000, mientras que ahora ese mismo rango de 10 KPA corresponde a 3200. 10/25 = 3200 cuadrados / 2000 cuadrados
Confirme qué diferencia de presión puede medir este instrumento como máximo, y luego, tomando en cuenta los cálculos del caudalímetro, establezca el rango correspondiente
Ahora he cambiado 475 a 0-60 kPa
Sí, en la marca dice 0-10 kPa; con el 475 se ve que el valor interno es de -0.06 a 24.94. Parece que eso fue modificado, ya que ahora está en 0-60 kPa. El caudal es de más de 2600, pero no hay ninguna base para ello. En cuanto a esos 40 kPa, ese es el valor que muestra el 475