Retraso de la señal de retroalimentación

2019-08-27View Original

Thread Content

La señal de retroalimentación de una válvula programable presenta un retraso: cuando se abre, la retroalimentación se interrumpe, lo cual es normal. Cuando se cierra, las vías de retroalimentación y la respuesta en el sitio son muy rápidas, pero tarda más de 10 segundos en llegar al DCS. La señal se transmite por cable blindado 2?2. ¿Qué es lo que causa esto? No tengo ni idea. Se cambió el cable por uno de repuesto, y el interruptor de retroalimentación también se sustituyó por uno nuevo.
Reply #22019-08-27
El interruptor en el sitio funciona correctamente, lo que indica que la transmisión de la señal DO es normal. La respuesta del DCS es lenta; el problema está en los DI. Hay varios aspectos que se pueden verificar: primero, se debe comprobar si hay conexiones defectuosas en los terminales correspondientes a los instrumentos en el sitio. Se puede intentar usar otro conjunto de terminales. Segundo, se debe verificar si la señal DI pasa por una barrera de seguridad; se puede inspeccionar el lado de la barrera de seguridad. Tercero, se debe determinar si la señal de retroalimentación es una señal de contacto seco o una señal Namur. Por último, ¿este fenómeno ocurre en una sola válvula o en varias válvulas? Si es el caso de varias válvulas, entonces hay que considerar la posibilidad de que los instrumentos ubicados en el sitio estén demasiado lejos de la sala de control del DCS.
Reply #32019-08-27
Si es posible, conécte en cortocircuito los puntos DI en la matriz de terminales del gabinete DCS, para ver si se produce un retraso
Reply #42019-08-27
Si no se sabe qué hacer, se puede usar un método sencillo: probar con un interruptor de posición junto al gabinete, luego probar en los terminales locales, y finalmente conectar los cables del válvula al interruptor de posición para probarlo. Si lo comparamos, ¿no encontraremos dónde está el problema?
Reply #52019-08-29
Muchos problemas de los instrumentos se pueden resolver identificando su causa mediante el método de comparación. Me gusta.
Reply #62019-09-01
He encontrado la causa del problema. Fue una mala comunicación en el lugar con el control central lo que desvió la dirección de las reparaciones. La manifestación real del fallo es que el DCS ya ha enviado la señal de cierre, pero no se produce ninguna acción en el sitio. Hace unos 10 segundos, el lugar recibió la señal y se cerró rápidamente. Siempre pensé que era un problema con la señal de retroalimentación, pero resulta que era un problema con la señal de comando. Basta con reemplazar la válvula electromagnética en el lugar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.