HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Precisión de ajuste

2019-08-28View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por yiyuguchen el 28-8-2019 a las 17:14. La cara exterior del intercambiador de calor se calienta con vapor. Para controlar la temperatura de salida de la materia prima, se controla la cantidad de vapor. Se utilizan válvulas de regulación en paralelo en las tuberías de vapor para lograr un control de alta precisión. ¿Es esto viable?
Reply #22019-08-28
Se puede realizar un control automático mediante la regulación del flujo de vapor
Reply #32019-08-28
¿Se instalan válvulas de regulación en paralelo en las tuberías de vapor? ¿Cómo se conecta en paralelo? ¿La entrada de vapor y la salida de condensado están en paralelo?
Reply #42019-08-29
Es decir, en paralelo en la línea de entrada de vapor
Reply #52019-08-29
Este esquema de control consiste, en realidad, en ajustar el caudal de vapor en la entrada del intercambiador de calor para controlar la temperatura de salida de la materia prima. Este método se utiliza principalmente cuando las tuberías de vapor no permiten una reducción directa de la presión. Cabe señalar que, cuando el caudal de entrada de vapor es bajo, el control es más sensible. En cambio, cuando el caudal de entrada de vapor es alto, la sensibilidad del control disminuye y este deja de ser tan preciso. Si se instala la válvula de control en el conducto de vapor, junto al conducto de derivación en paralelo, y se reduce la apertura de dicha válvula, el caudal de vapor que fluye hacia el intercambiador de calor aumenta. Si la apertura de la válvula de control ya es muy pequeña, en ese caso el control deja de ser muy sensible.
Reply #62019-09-02
Se puede diseñar un control por rangos para las válvulas grandes y pequeñas; esta aplicación es bastante común.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.