Thread Content
Localizador y banda magnética recién instalados; el localizador DVC6200 ya está listo para su uso. Cuando se envía una señal de posición de la válvula, el movimiento hacia abajo funciona correctamente. En el movimiento hacia arriba, por ejemplo, si se indica una posición de 25, la válvula primero llegará a una posición cercana a 30 antes de volver a la posición 25. En cada punto del movimiento hacia arriba, la válvula se abre un poco más antes de volver a la posición indicada. Se utiliza junto con válvulas originales FISHER.
Lo he ajustado 3 veces, pero sigue igual; es de doble acción
Hay un poco de sobreajuste; se pueden ajustar los parámetros. Si no es importante, también está bien así
Intente ajustar manualmente los parámetros PID del localizador
¿Se refiere a la opción de ajuste de parámetros de experto?
En estado no operativo; se puede establecer una posición de válvula individual, y el movimiento hacia arriba y hacia abajo es excelente. Pero no funciona cuando está en modo en línea
Este mensaje fue editado por última vez por white-cg el 29 de agosto de 2019, a las 13:59. Se produce un sobrediseño del sistema; hay muchas razones para ello. El movimiento hacia abajo funciona normalmente, pero cuando se intenta moverlo hacia arriba, por ejemplo, si se establece una posición de 25, primero se llega a una posición de más de 30 antes de volver a la posición 25. Esto ocurre en cada punto del movimiento hacia arriba. Por ahora, la solución más simple y directa es reducir ligeramente el área de la sección transversal de los tubos neumáticos que conectan el posicionador con el cilindro. Por ejemplo, se puede usar unas tenazas para comprimir ligeramente esos tubos. Lo mejor es utilizar la configuración del localizador para realizar los ajustes.
En el menú de configuración de las válvulas FISHER existe una opción para la optimización del rendimiento; al aumentar el coeficiente, se debería reducir o eliminar el sobreajuste.
Este fenómeno es el resultado de la sobreexcitación. Si se dibuja un diagrama sencillo del posicionador de válvulas y del funcionamiento de la válvula, se puede ver que en realidad se trata de un sistema de control de circuito simple. Cuando las respuestas en dirección ascendente y descendente son diferentes, suele ser debido a que la fuerza que ejerce el medio sobre el elemento de control del válvula hace que las velocidades de apertura y cierre de la válvula sean distintas; o bien, en el caso de válvulas de doble efecto, se debe a que hay diferencias en la resistencia al flujo de aire en los dos circuitos de aire. (Cuando las respuestas en sentido ascendente y descendente son iguales, el sobreajuste provoca oscilaciones de la válvula). Si el localizador cuenta con ajustes como amortiguación, proporcionalidad y ganancia, es posible eliminar el sobreajuste mediante la modificación de dichos ajustes. Cuando la diferencia en la respuesta del válvula de doble efecto hacia arriba y hacia abajo es grande, ajustar el posicionador puede no ser suficiente para resolver el problema; es necesario realizar ajustes en las tuberías. Por ejemplo: se utilizan tubos de diferentes diámetros en los dos lados ; Ampliar o tapar parcialmente la abertura en el centro de la conexión de tuberías ; Se pueden usar alicates para aplastar el tubo… Además, si hay fugas en las tuberías de señalización, también puede ocurrir el fenómeno del que hablas.
Configurar > Configuración guiada > Ajustador de rendimiento o bien Configurar > Configuración guiada > Estabilizar/Optimizar
Gracias a todos, les responderé una vez que lo haya arreglado.
En el localizador, ajuste el parámetro Stabilize/Optimize (Estabilizar/Optimizar). Utilizamos el controlador manual 475; para DecreaseResponse (Disminuir respuesta), los valores CDEFG hacen que la respuesta sea lenta al principio y rápida después. Si eso no funciona, vaya a Increase Damping (Aumentar amortiguación)