Selección de módulos S7-300, diseño de hardware.
Reply #22019-09-05
Diferencias entre los módulos de entrada AI S7-300 1KF y 7KF. Tanto los módulos 6ES7331-7KF02-0AB0 como los 6ES7331-1KF02-0AB0, que forman parte de los módulos PLC de Siemens, son módulos de entrada analógica de 8 AI. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Se puede reemplazar el 6ES7331-7KF02-0AB0 por el 6ES7331-1KF02-0AB0? Con frecuencia, los clientes hacen esta pregunta. En cuanto al precio, el 6ES7331-1KF02-0AB0 es, de hecho, mucho más económico que el 6ES7331-7KF02-0AB0. ¿En qué situaciones se puede elegir el módulo de entrada analógica de 8 canales 6ES7331-1KF02-0AB0, que ofrece una buena relación calidad-precio? A continuación, el soporte técnico de nuestra empresa le responderá de manera exhaustiva sobre las similitudes y diferencias entre ambos. I. Diferencias en los tipos de valores medidos: Los módulos 6ES7331-7KF02-0AB0 y 6ES7331-1KF02-0AB0 son ambos módulos de entrada analógica de 8 canales. Ambos pueden medir señales de voltaje e intensidad de corriente; sin embargo, el rango de entrada correspondiente difiere ligeramente entre ellos. El módulo 6ES7331-7KF02-0AB0 puede utilizarse para la medición de resistencias, pero cuenta con solo 4 puntos de entrada analógica; es decir, 2 canales que se pueden utilizar como un único canal. El módulo 6ES7 331-1KF02-0AB0, que sirve para medir resistencias térmicas, cuenta con 8 puntos de entrada analógica para la medición de resistencias. Por lo tanto, es más adecuado para esta función. Además, el 6ES7331-7KF02-0AB0 puede medir algunos valores de termopar, mientras que el 6ES7331-1KF02-0AB0 no puede medir valores de termopar. El 6ES7331-7KF02-0AB0 puede medir valores de resistencia térmica parcial (PT100), mientras que el 6ES7331-1KF02-0AB0 puede medir una gama más amplia de resistencias térmicas. Véase la tabla de comparación. II. Diferencias entre la compensación de temperatura y las funciones de autodiagnóstico: El modelo 6ES7331-7KF02-0AB0 permite configurar parámetros, así como realizar una compensación de temperatura externa e interna a través de la caja de compensación. En cambio, el modelo 6ES7331-1KF02-0AB0 no cuenta con esta posibilidad. El 6ES7331-7KF02-0AB0 puede diagnosticar interrupciones y leer información de diagnóstico, mientras que el 6ES7331-1KF02-0AB0 no puede hacerlo. III. Otras diferencias en todos los aspectos: Al utilizar el módulo 6ES7331-7KF02-0AB0, no se necesita una fuente de alimentación externa; este módulo permite la distribución de energía. En cambio, el 6ES7331-1KF02-0AB0 se utiliza para la medición de corriente; es un transmisor de medición de 2 cables y requiere una fuente de alimentación externa, es decir, una distribución manual de energía. También aumentan los costos en consecuencia; si el espacio en el gabinete del PLC es limitado, es recomendable considerar el impacto de los equipos adicionales. En resumen, hay razones por las cuales el módulo 6ES7331-7KF02-0AB0 es más caro. Sus funciones son más completas que las del 6ES7331-1KF02-0AB0. Pero si no se tienen requisitos especiales y el presupuesto es limitado, entonces el 6ES7331-1KF02-0AB0 también es una opción adecuada para satisfacer las necesidades. La tabla de comparación es la siguiente:
**Diferencias:**
6ES7 331-7KF02-0AB0 vs. 6ES7 331-1KF02-0AB0
1. Conector de 20 pines vs. conector de 40 pines.
2. Función de protección contra polaridad inversa: No cuenta con esta función.
3. Número de puntos de entrada analógica para la medición de resistencias: Solo 4 puntos en el primer modelo; 8 puntos en el segundo modelo.
4. Rango de entrada de voltaje y corriente:
– No se puede determinar.
– 0-10 V.
– De -2,5 V a +2,5 V.
– De -250 mV a +250 mV.
– De -50 mV a +50 mV.
– De -80 mV a +80 mV.
5. Se pueden medir algunos valores de termopares; no se pueden medir valores de termopares en absoluto.
6. Se pueden medir algunos valores de resistencias térmicas; el rango de medición de resistencias térmicas es mayor.
– Pt 100 (tipo estándar, tipo Pt100 estándar, tipo para condiciones climáticas extremas).
– Ni 100 (tipo para condiciones climáticas extremas) ; Ni100   Tipo estándar, tipo climático) Tipo estándar/ Tipo climático ;     Ni1000 estándar/ Gás Estado de espera ; LG-Ni1000: Modelo estándar/climático. Compensación de temperatura: 7 niveles. Parámetros configurables: No. Es posible realizar la compensación de temperatura externa a través de una caja de compensación: No. Se puede realizar la compensación de temperatura interna: No.

Información de estado/interrupciones/diagnóstico: Interrupciones por diagnóstico: No. Interrupciones por valores límite: No. Es posible leer la información de diagnóstico: No.

No requiere alimentación externa. Se utiliza para la medición de corriente; es un transmisor de 2 cables, por lo que necesita alimentación externa.

Función de salida analógica: Entre los canales, 2 unidades por grupo. No

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.