Selección de módulos S7-300, diseño de hardware.
Diferencias entre los módulos de entrada AI S7-300 1KF y 7KF. Tanto los módulos 6ES7331-7KF02-0AB0 como los 6ES7331-1KF02-0AB0, que forman parte de los módulos PLC de Siemens, son módulos de entrada analógica de 8 AI. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Se puede reemplazar el 6ES7331-7KF02-0AB0 por el 6ES7331-1KF02-0AB0? Con frecuencia, los clientes hacen esta pregunta. En cuanto al precio, el 6ES7331-1KF02-0AB0 es, de hecho, mucho más económico que el 6ES7331-7KF02-0AB0. ¿En qué situaciones se puede elegir el módulo de entrada analógica de 8 canales 6ES7331-1KF02-0AB0, que ofrece una buena relación calidad-precio? A continuación, el soporte técnico de nuestra empresa le responderá de manera exhaustiva sobre las similitudes y diferencias entre ambos. I. Diferencias en los tipos de valores medidos: Los módulos 6ES7331-7KF02-0AB0 y 6ES7331-1KF02-0AB0 son ambos módulos de entrada analógica de 8 canales. Ambos pueden medir señales de voltaje e intensidad de corriente; sin embargo, el rango de entrada correspondiente difiere ligeramente entre ellos. El módulo 6ES7331-7KF02-0AB0 puede utilizarse para la medición de resistencias, pero cuenta con solo 4 puntos de entrada analógica; es decir, 2 canales que se pueden utilizar como un único canal. El módulo 6ES7 331-1KF02-0AB0, que sirve para medir resistencias térmicas, cuenta con 8 puntos de entrada analógica para la medición de resistencias. Por lo tanto, es más adecuado para esta función. Además, el 6ES7331-7KF02-0AB0 puede medir algunos valores de termopar, mientras que el 6ES7331-1KF02-0AB0 no puede medir valores de termopar. El 6ES7331-7KF02-0AB0 puede medir valores de resistencia térmica parcial (PT100), mientras que el 6ES7331-1KF02-0AB0 puede medir una gama más amplia de resistencias térmicas. Véase la tabla de comparación. II. Diferencias entre la compensación de temperatura y las funciones de autodiagnóstico: El modelo 6ES7331-7KF02-0AB0 permite configurar parámetros, así como realizar una compensación de temperatura externa e interna a través de la caja de compensación. En cambio, el modelo 6ES7331-1KF02-0AB0 no cuenta con esta posibilidad. El 6ES7331-7KF02-0AB0 puede diagnosticar interrupciones y leer información de diagnóstico, mientras que el 6ES7331-1KF02-0AB0 no puede hacerlo. III. Otras diferencias en todos los aspectos: Al utilizar el módulo 6ES7331-7KF02-0AB0, no se necesita una fuente de alimentación externa; este módulo permite la distribución de energía. En cambio, el 6ES7331-1KF02-0AB0 se utiliza para la medición de corriente; es un transmisor de medición de 2 cables y requiere una fuente de alimentación externa, es decir, una distribución manual de energía. También aumentan los costos en consecuencia; si el espacio en el gabinete del PLC es limitado, es recomendable considerar el impacto de los equipos adicionales. En resumen, hay razones por las cuales el módulo 6ES7331-7KF02-0AB0 es más caro. Sus funciones son más completas que las del 6ES7331-1KF02-0AB0. Pero si no se tienen requisitos especiales y el presupuesto es limitado, entonces el 6ES7331-1KF02-0AB0 también es una opción adecuada para satisfacer las necesidades. La tabla de comparación es la siguiente:
**Diferencias:**
6ES7 331-7KF02-0AB0 vs. 6ES7 331-1KF02-0AB0
1. Conector de 20 pines vs. conector de 40 pines.
2. Función de protección contra polaridad inversa: No cuenta con esta función.
3. Número de puntos de entrada analógica para la medición de resistencias: Solo 4 puntos en el primer modelo; 8 puntos en el segundo modelo.
4. Rango de entrada de voltaje y corriente:
– No se puede determinar.
– 0-10 V.
– De -2,5 V a +2,5 V.
– De -250 mV a +250 mV.
– De -50 mV a +50 mV.
– De -80 mV a +80 mV.
5. Se pueden medir algunos valores de termopares; no se pueden medir valores de termopares en absoluto.
6. Se pueden medir algunos valores de resistencias térmicas; el rango de medición de resistencias térmicas es mayor.
– Pt 100 (tipo estándar, tipo Pt100 estándar, tipo para condiciones climáticas extremas).
– Ni 100 (tipo para condiciones climáticas extremas) ; Ni100 Tipo estándar, tipo climático) Tipo estándar/ Tipo climático ; Ni1000 estándar/ Gás Estado de espera ; LG-Ni1000: Modelo estándar/climático. Compensación de temperatura: 7 niveles. Parámetros configurables: No. Es posible realizar la compensación de temperatura externa a través de una caja de compensación: No. Se puede realizar la compensación de temperatura interna: No.
Información de estado/interrupciones/diagnóstico: Interrupciones por diagnóstico: No. Interrupciones por valores límite: No. Es posible leer la información de diagnóstico: No.
No requiere alimentación externa. Se utiliza para la medición de corriente; es un transmisor de 2 cables, por lo que necesita alimentación externa.
Función de salida analógica: Entre los canales, 2 unidades por grupo. No