Problemas de disposición en las salas de gabinetes

2019-09-06View Original

Thread Content

Recientemente, en un proyecto, el cliente solicitó que la subestación de 35 KV y los gabinetes DCS estuvieran en el mismo edificio. En la zona izquierda del edificio se encuentra la subestación, donde están instalados los transformadores y los armarios de distribución de energía de alta y baja tensión. En la parte central del edificio hay espacios auxiliares (como salas de aire acondicionado y oficinas). En la zona derecha del edificio se ubica el cuarto con los armarios DCS. La distancia entre el cuarto de los gabinetes DCS y la sala de transformación y distribución es de aproximadamente 30 metros. ¿Hay algún colega que pueda revisar si esto cumple con los requisitos normativos? ¿Puede una subestación de alta tensión causar interferencias electromagnéticas en las salas de gabinetes? La tensión de fallo generada por la puesta a tierra del sistema de alta tensión se transmite, a través de las conexiones equipotenciales de los edificios, al sistema de puesta a tierra del sistema de control. ¿Podría esto afectar al sistema de control? ¡Muchas gracias!
Reply #22019-09-06
No se recomienda ubicarlo junto a la subestación. Si, por razones objetivas, es necesario que ambos edificios estén juntos, debe colocarse una capa de aislamiento electromagnético entre ellos
Reply #32019-09-07
Las normas establecen claramente que es necesario mantenerse alejado de las subestaciones, ya que generan interferencias.
Reply #42019-09-07
El DCS teme las interferencias, por lo que debe instalarse de forma separada. En condiciones normales, con un buen aislamiento no deberían surgir problemas. Pero si el sistema de puesta a tierra y el aislamiento no son adecuados, podrían ocurrir fallos inexplicables que dificultarían la solución del problema.
Reply #52019-09-09
¿Cuál es la norma, por favor? ¡Muchas gracias!
Reply #62019-09-09
HG/T 20508-2014 Normas de diseño para salas de control
Reply #72019-09-10
GB 50174-2017 Normas de diseño para centros de datos (el nombre de la versión anterior era “Normas de diseño para salas de sistemas de información electrónica”). 4.1.1 La ubicación del centro de datos debe cumplir con los siguientes requisitos: …… 7 Se debe evitar la presencia de campos electromagnéticos intensos; …… 6 Construcción y estructuras 6.1 Disposiciones generales 6.1.5 La sala de máquinas principal y las áreas auxiliares no deben ubicarse directamente debajo de las zonas donde se utiliza agua, ni tampoco cerca de fuentes de vibraciones o interferencias electromagnéticas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.