Thread Content
Si tenemos un taller, ¿por qué hemos elegido tantas válvulas electromagnéticas de 220 V? Algunos especialistas en instrumentación dicen que esto es una tontería ; Quienes se encargaron de la selección argumentaron que se eligió 220 V teniendo en cuenta la distancia entre el sistema de control central y las salas donde se encuentran las máquinas. También dijeron que había muchas válvulas electromagnéticas que necesitaban energía eléctrica, y temían que la disminución de voltaje pudiera causar problemas. ¿Es eso cierto? Siento que estoy engañando a la gente
Las zonas a prueba de explosiones suelen alimentarse con 24 V; depende principalmente del lugar en el que se encuentren
No está estipulado que se deba usar 24VDC; siempre y cuando se cumpla el nivel de protección contra explosiones, el funcionamiento con 220VAC es más fiable que el de 24VDC.
El costo total de utilizar 220VAC es bajo; si las condiciones en el lugar lo permiten, se puede utilizar. Actualmente, se prefiere usar 24VDC, principalmente por razones de seguridad.
La última edición de este mensaje fue realizada por tianya3047 el 11-9-2019 a las 11:37. Existe un problema de atenuación en la tensión; es necesario tener en cuenta la longitud del cable para cualquier señal. Dado que los cables tienen resistencia, en un diseño adecuado se tiene en cuenta su longitud. Cuando la alimentación disminuye hasta alcanzar el voltaje mínimo necesario para que funcione el instrumento, la señal deja de ser correcta o no es posible ponerlo en marcha. La válvula no funciona. Pero son muy pocas las válvulas electromagnéticas que utilizan 220V. La mayoría de los instrumentos funcionan con alimentación de 24 V DC. También hay que tener en cuenta las pérdidas de voltaje en la línea para una alimentación de 220V CA. La norma HG/T 20509—2000 “Requisitos para el diseño de la alimentación de instrumentos” también establece los requisitos de diseño: en el caso de una alimentación de 24 V, la caída de voltaje en las líneas no debe superar los 0,24 V ; Para una alimentación de 220 V, la caída de voltaje en la línea no debe superar los 2 V.
La distancia es algo que hay que tener en cuenta; si es demasiado grande, de hecho se produce una disminución de la tensión y la válvula electromagnética no funciona correctamente. Dos métodos: 1. Alimentación de 220V CA 2. Si se utiliza alimentación de 24 V DC, el cable debe ser más grueso; por ejemplo, de 1,5 a 2,5. En entornos explosivos, es necesario desconectar la electricidad para abrir la tapa.
En la versión de 2014 no se especifican requisitos concretos; basta con que la caída de voltaje cumpla con los requisitos del equipo. Es difícil lograr una caída de voltaje de 0,24 V. Si la válvula electromagnética consume 12 W, entonces la corriente de retorno será de aproximadamente 0,5 A. La resistencia del circuito será de 0,48 ohmios. ¡Qué grosor tendrá que tener el cable para una distancia de unos 200 metros!
Existen válvulas electromagnéticas de baja potencia, adecuadas para un control a distancia; no es necesario que funcionen con una alimentación de 220 voltios