Soplador, interconexión del extractor

2019-09-09View Original

Thread Content

La secuencia relacionada con el soplador y el extractor de este horno es la siguiente: primero, cuando el soplador se detiene, se activa una secuencia que abre las compuertas de ventilación. Por su parte, cuando las compuertas de ventilación están abiertas, se activa una secuencia que detiene al soplador y al extractor. ¿Entonces, al encender el ventilador, es necesario abrir completamente las compuertas de ventilación en modo bypass? Según la primera lógica de secuencia, al presionar el botón de reinicio, mientras el ventilador y el extractor estén detenidos, las compuertas de ventilación no se cerrarán, a menos que se active el modo bypass. ¿Algún experto en cadenas de tiendas podría enseñármelo?
Reply #22019-09-09
Este estilo de dibujo es, sin duda, un template LPEC
Reply #32019-09-09
Esto es muy sencillo, ya se proporciona el diagrama lógico; basta con escribir el programa en el DCS. Sería bueno añadir una función de memoria para el primer inicio, para facilitar la búsqueda de las causas de activación posteriormente
Reply #42019-09-10
No, la activación principal de los ventiladores se realiza según una lógica en cadena. ¿Acaso, al activarlos, toda la conexión en cadena debe pasar por el modo de derivación?
Reply #52019-09-10
Durante el inicio y cese de operación, es necesario desactivar algunas interconexiones; de lo contrario, no será posible iniciar la operación, y durante el cese de operación se activarán automáticamente dichas interconexiones.
Reply #62019-09-10
El problema es que, incluso para un arranque normal, también se necesita activar el bypass
Reply #72019-09-10
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 11-9-2019 a las 16:08. Se descargó el archivo “50-00-LG05.pdf”. Al revisarlo, parece que la parte inferior contiene las condiciones necesarias para conducir. Veamos la primera puerta OR: cuando la señal de apertura de la válvula rápida F7101 indica que está abierta, y la señal de cierre de dicha válvula indica que no está cerrada, esta puerta OR emite 0. De manera similar, si las respuestas de las válvulas de apertura rápida F7101 y F7201 cumplen con todos los requisitos, la salida de cada puerta OR será 0; por lo tanto, la salida final de la puerta NAND será 1. La salida de RS es 1; al invertirla, la salida es 0. Se apagan las luces de alarma, se cierran las dos compuertas y se restablecen las opciones “Detener soplador” y “Detener extractor”. (Fíjese en la letra pequeña al final: “En el modo eléctrico, la salida lógica es 1 cuando se detiene; ‘1’ significa acción, y ‘0’ significa reinicio”). "Ahora, el valor que se muestra es 0. En resumen, las respuestas de las válvulas de apertura rápida F7101 y F7201 cumplen con todos los requisitos: la luz de alarma se apaga, se cierran las dos compuertas, y se restablecen las salidas “Detener soplador” y “Detener extractor”. Pero hay un problema con el botón de reinicio: según las instrucciones, se trata de “un botón de reinicio por resorte (normalmente cerrado); cuando los contactos del interruptor están cerrados, el valor es 1”. Por lo tanto, debería haber una puerta lógica NO en la salida, para que esa puerta sirva como entrada para la puerta lógica OR-NO.
Reply #82019-10-11
El sistema de recuperación de calor está interconectado; se desactiva tanto al iniciar como al detener el funcionamiento. La interconexión solo se activa cuando el horno de calentamiento funciona correctamente. La ventilación natural se cambia a ventilación forzada; si no se opera correctamente, se activará la interconexión
Reply #92019-12-03
Compatriota, ¿tú también eres de Luoyang?
Reply #102019-12-06
Los planos no se ven bien, pero al abrir rápidamente las compuertas de ventilación y encender el soplador, no debería haber un sistema de bloqueo de seguridad; a lo sumo se gastará un poco más de energía, pero no habrá problemas de seguridad. Incluso si se debe activar, debería ser por las condiciones que provocan la apertura rápida de la compuerta; no hay necesidad de usar el estado de la compuerta para ello. Además, si se utiliza una puerta de tipo “rápido” para abrir las compuertas de ventilación, entonces, en caso de que haya algún problema con dicha puerta, la turbina se detendrá. Eso obviamente no es adecuado, ya que puede causar la parada del horno e incluso la parada del Todo el conjunto sistema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.