¿Qué muestra la diferencia de presión en el transmisor del medidor de caudal por placa de orificio después de abrir la válvula de equilibrio?

2019-09-15View Original

Thread Content

Medidor de caudal con placa de orificio, tubos de presión y transmisor tipo Montel; este tipo de medidor tiene un punto cero muy preciso, ya que se cierran las conexiones para la presión positiva y negativa y se abre la válvula de equilibrio. Al abrir la válvula de equilibrio y las válvulas de presión positiva y negativa, ¿qué debería mostrar el transmisor? ¿Muestra el cero o un valor aleatorio? He probado muchos transmisores; algunos muestran el valor cero, mientras que otros indican valores alrededor del 50% o 60%. ¿Cuál debería ser el valor correcto que se debe mostrar? En el medidor de caudal con placa orificial de tipo “rich gas”, al principio, los tubos de presión están llenos de líquido aislante. Al abrir la válvula de equilibrio, el transmisor muestra cero. Volví a aplicar el líquido aislante; al volver a activar el transmisor de la válvula de equilibrio, se mostró un 50%. El valor sigue cambiando; cada vez es diferente. Después de verter el líquido aislante, sigue siendo alrededor del 50%. No se encuentra ningún problema.
Reply #22019-09-16
Al abrir la válvula de equilibrio, en principio debería mostrarse el valor cero. Pero cuando las válvulas de los lados de presión positiva y negativa no están cerradas, las presiones en esos lados son diferentes. Aunque la válvula de equilibrio esté abierta, esto sigue teniendo un impacto en el transmisor; por lo tanto, el valor mostrado no es cero.
Reply #32019-09-17
La capacidad de conmutación de las válvulas de presión positiva y negativa, así como de la válvula de equilibrio, es diferente; por lo tanto, su impacto también es distinto.
Reply #42019-09-17
La capacidad de conmutación de las válvulas de presión positiva y negativa, así como de la válvula de equilibrio, es diferente; por lo tanto, su impacto también es distinto.
Reply #52019-09-17
La capacidad de conmutación de las válvulas de presión positiva y negativa, así como de la válvula de equilibrio, es diferente; por lo tanto, su impacto también es distinto.
Reply #62019-09-17
La capacidad de conmutación de las válvulas de presión positiva y negativa, así como de la válvula de equilibrio, es diferente; por lo tanto, su impacto también es distinto.
Reply #72019-09-18
No se puede abrir la válvula de equilibrio de forma arbitraria; primero es necesario cerrar la válvula de presión negativa y luego abrir la válvula de equilibrio. En ese momento, el valor debería ser cero. Si no es cero, se puede ajustar hasta que sea cero. Si se abre primero la válvula de equilibrio, la diferencia de presión positiva y negativa hará que el nivel del líquido en el tanque de equilibrio del lado de presión positiva disminuya rápidamente; se necesitará tiempo para que vuelva a su nivel normal
Reply #82019-09-18
He probado muchos métodos; en la mayoría de los casos se muestra cero, y solo en unos pocos casos se registra un valor de diferencia de presión. Por eso, es algo confuso. Antes pensaba que era cero.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.