Conexión a tierra del blindaje del cable

2019-09-21View Original

Thread Content

Estimados maestros, para un cable protegido por un solo blindaje, si el blindaje está conectado a tierra en un extremo del lado de la sala de control, ¿debería conectarse a la tierra de trabajo o a la tierra de protección?; Para cables protegidos por blindajes dobles, ¿es necesario que los blindajes exteriores estén conectados a tierra en ambos extremos? ¿El lugar de trabajo o el lugar de protección?
Reply #22019-09-21
No lo noté, solo esperé a que el maestro me explicara.
Reply #32019-09-21
No lo noté, solo esperé a que el maestro me explicara.
Reply #42019-09-22
Lo he notado, pero no sé si es correcto. Lo que vi es que están conectados a tierra en la sala de control.
Reply #52019-09-22
El blindaje simple generalmente está conectado a tierra en la sala de control. Esto se analiza en detalle en las especificaciones de diseño de puesta a tierra de instrumentos. El blindaje exterior del blindaje doble generalmente está conectado a tierra en ambos extremos para protección contra rayos. El blindaje interior suele estar conectado a tierra en la sala de control. Esto se menciona en las especificaciones de diseño de protección contra rayos del instrumento. Si el instrumento de campo debe estar conectado a tierra para funcionar, debe estar conectado a tierra en ambos extremos y aislado en el medio.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.