Thread Content
En el lugar hay un transmisor de caudal por diferencia de presión tipo Screw Mount, con placa de orificio. El rango del indicador es de 0,10 kPa, mientras que el rango del sistema DCS es de 0-3200 nm3/h. Actualmente, el valor medido supera ese rango. Según los técnicos, la cantidad de gas utilizada ahora es mayor que antes. El transmisor puede funcionar hasta 65 kPa, pero ¿cómo se puede ajustar para obtener un valor preciso de la diferencia de presión? ¿Hasta qué valor se puede ajustar?
No se trata solo del problema del transmisor, sino también del tamaño de los orificios en la placa de orificios. Se recomienda no hacer cambios arbitrarios; lo correcto es reemplazar la placa de orificios
El valor de la diferencia de presión y el valor del caudal en las placas de orificio son calculados por el fabricante, basándose en los parámetros proporcionados por el usuario. No es posible modificarlos; es necesario que el fabricante realice nuevos cálculos antes de poder fabricar nuevas placas de orificio.
Oh, entonces el rango de modificación del proceso es de 5000 nm3/h. ¿Hasta qué nivel debe ajustarse el rango del transmisor?
Oh, gracias. ¿Se puede mejorar mucho usando 475?
Este mensaje fue editado por última vez por 659zhulinfeng el 22 de septiembre de 2019, a las 21:58. La relación entre el rango de presión diferencial y el rango de caudal es igual al cuadrado de esa relación. Para una presión de 65 KPA, el caudal correspondiente es 0.1/65. Esto se calcula como (3200/m) * (3200/m). Puede calcular el valor de la presión diferencial correspondiente según las necesidades del proceso. Por ejemplo, si se desea aumentar el caudal a 5000, entonces 0.1/p = (3200/5000) * (3200/5000). “p” representa el valor de la presión diferencial después de la conversión. Sin embargo, se pueden hacer pequeñas modificaciones; si se modifican demasiado, el error será grande. Esta es la fórmula más utilizada en los instrumentos: la raíz cuadrada de la relación de diferencia de presión es igual a la relación de caudales, o bien la relación de diferencia de presión es igual al cuadrado de la relación de caudales
Un artículo que publiqué se titula “Un conjunto de preguntas sobre conocimientos básicos relacionados con los instrumentos, elaborado por mí mismo”. Puedes descargarlo para echarle un vistazo; son algunos de los cálculos más comunes que se necesitan en el trabajo diario del panel de control
Entonces, muéstramelo que me has enviado, gracias
Existe una relación entre el caudal y la diferencia de presión: Q = ΔP^(1/2); Sea: el caudal antes y después de la modificación es: Q1, Q2 ; La diferencia de presión es ΔP1. Con las ecuaciones ΔP1 = Q1^(1/2) y ΔP2 = Q2^(1/2), se puede obtener que Q1/Q2 = (ΔP1/ΔP2)^(1/2). De las cuatro cantidades Q1, Q2, ΔP1 y ΔP2, dos son conocidas y una está fijada; así, basta calcular una de ellas para poder determinar las demás. La premisa de este método es que el número de Reynolds del medio permanece prácticamente constante tras el cambio en el caudal. De lo contrario, se debe volver a calcular la placa de orificios.
Encuentre una hoja de papel A4 que viene en el paquete del instrumento, así como los cálculos correspondientes. Consulte cuál es el caudal máximo que puede manejar la placa de orificios, y cuál es el caudal máximo que se puede soportar. Luego, debe volver a calcular la diferencia de presión; no debería haber problemas
¿El rango del encabezado de 0,10 kPa es 0-10 kPa? Si es así. Por lo tanto, es posible cambiar el rango de 0-3200 nm3/h a 0-5000 nm3/h. El cálculo específico es el siguiente: △p = (5000/3200)² * 10 = 1,25 * 10 = 12,5 kPa
La relación de rango de la placa de orificios es ya pequeña; si se aumenta, básicamente no se podrá medir con precisión
Debería ser posible hacerlo; basta con calcular a partir del tamaño de los orificios de la placa de orificios. Se puede utilizar un software especial para el cálculo de placas de orificios, o bien los fabricantes de dichas placas pueden realizar los cálculos necesarios. De esta manera, se puede ampliar el rango de medición
La placa de orificio tiene un cierto rango de medición; se calcula el diferencial de presión en la placa de orificio a partir del caudal requerido por el proceso, y luego ese valor de diferencial de presión se envía al fabricante para su confirmación. Si se supera ese límite, no se puede modificar. Si es posible hacerlo, generalmente la precisión de medición disminuirá; depende de si el proceso lo permite.
Según las condiciones del proceso, se elaborará un nuevo cálculo para el diseño del caudal
1. Primero, hay que confirmar con el departamento de procesos cuántos pasos hay en el proceso actual; solo una vez hecho eso se puede pasar a la siguiente fase; 2. Si la cantidad de ampliación necesaria no supera el 30% del rango original, y es posible modificar la diferencia de presión, entonces se puede ampliar el rango. El cálculo específico se realiza comparando la raíz cuadrada de la diferencia de presión ; 3. Si el rango de ampliación es demasiado grande, entonces la medición que se realiza con esa placa de orificio pierde mucho de su sentido; en ese caso, lo mejor es volver a calcular y reemplazar la placa de orificio
Depende de qué rango deseas cambiar. La relación entre los caudales es igual a la raíz cuadrada de la relación entre las presiones
Si lo que quieres decir con el encabezado 0.1 Kpa se refiere al rango de medición, se puede calcular de esta manera. 3200/5000=raíz de (0.1/X)