Impacto en el análisis automático de fallos de los transmisores de presión inteligentes basados en el protocolo HART (diferencia de presión)

2019-09-24View Original

Thread Content

Con el desarrollo de la tecnología microelectrónica, informática y de comunicaciones, los tradicionales transmisores de presión analógicos se combinaron con la tecnología de buses de campo, dando lugar a los transmisores de presión basados en buses de campo. El protocolo HART es un protocolo de bus de campo universal que es compatible con el estándar de comunicación analógica tradicional de 4-20 mA. Permite la transmisión simultánea de señales analógicas y digitales a través de una onda portadora en bucle. Este protocolo adicional permite la digitalización de los instrumentos y su gestión inteligente. Las causas que pueden provocar errores en los transmisores de presión durante el proceso de transmisión de la presión son las siguientes: 1. Fugas; 2. Desgaste (especialmente cuando se utilizan productos limpiadores); 3. Presencia de gas en las tuberías que transportan el líquido (lo que provoca errores en la medición de la presión); 4. Presencia de líquido en las tuberías que transportan el gas (lo que también provoca errores en la medición de la presión); 5. Diferencias de densidad entre las tuberías de conducción debido a las diferencias de temperatura (lo que también provoca errores en la medición de la presión). Las formas en que los transmisores de presión reducen los errores son las siguientes: 1. La tubería de transmisión debe ser lo más corta posible. 2. Al medir líquidos o vapor, la tubería de transmisión debe conectarse hacia arriba con la tubería principal, y su pendiente debe ser de al menos 1/12. 3. Al medir gases, la tubería de transmisión debe conectarse hacia abajo con la tubería principal, y su pendiente también debe ser de al menos 1/12. 4. En el caso de las tuberías de transmisión para líquidos, se debe evitar que haya puntos elevados en su interior; en el caso de las tuberías para gases, se debe evitar que haya puntos bajos en su interior. 5. Debe mantenerse una temperatura constante entre las dos tuberías de transmisión. 6. Para evitar efectos causados por la fricción, el diámetro de las tuberías de transmisión debe ser lo suficientemente grande. 7. En las tuberías de transmisión llenas de líquido, no debe haber gas alguno. 8. Cuando se utiliza un líquido aislante, el líquido en ambas tuberías de transmisión debe ser el mismo. 9. Cuando se utilizan sustancias limpiadoras, los puntos de conexión de estas sustancias deben estar cerca de los puntos de medición en la tubería principal. Los conductos por los cuales pasan las sustancias limpiadoras deben tener la misma longitud y diámetro, y se debe evitar que estas sustancias pasen por el transmisor. Las condiciones para la comunicación de los transmisores de presión inteligentes que utilizan el protocolo HART son que la resistencia del circuito sea ≥ 250 Ω. La tensión de operación debe estar dentro de los rangos requeridos para la comunicación. Por ejemplo, para el transmisor de presión 3151, se requiere que la resistencia del circuito sea de 250 Ω; además, la tensión de comunicación debe ser de 18 V DC. También es necesario que la conexión de alimentación sea correcta. Si aún se mantiene la comunicación, hay las siguientes razones. (1) El cable de comunicación no está conectado correctamente. Verifique que los conectores de los cables estén bien insertados y que los tornillos de las terminales no estén sueltos, para asegurar un buen contacto. (2) La posición del cable no es correcta. Los terminales portátiles pueden conectarse a los terminales de conexión A y B, o bien a los extremos del resistor de carga R, en los puntos C y D. Pero no se pueden conectar a los puntos A y D. Entre la fuente de alimentación y el terminal portátil es necesario contar con una resistencia de ≥250Ω. Su función es evitar que la baja impedancia de la fuente de alimentación interfiera con las señales de comunicación. Sin embargo, el valor de R no debe ser demasiado alto, ya que eso permitiría mantener una tensión de funcionamiento muy baja en el transmisor. De esta manera, el terminal portátil puede leer la información del transmisor y almacenar los parámetros de configuración en su memoria. Dado que la resistencia interna de la fuente de alimentación es muy baja, se puede considerar como un cortocircuito. Al conectarla al terminal AD, es como si los dos extremos del cable de comunicación estuvieran conectados en un mismo punto; por lo tanto, no es posible establecer comunicación, ni tampoco leer información o configurar parámetros. Gracias a sus tecnologías clave en sensores y placas de circuito inteligente, Huaheng Instruments puede adaptar estas tecnologías a los requisitos del cliente, permitiendo así la creación de productos personalizados a un costo reducido. Los productos principales son los transmisores de presión de la serie SMART, los transmisores multiparamétricos, los medidores de caudal, los sensores de temperatura y los instrumentos para la medición del nivel de líquidos. Estos productos ofrecen una excelente relación rendimiento-precio para las industrias de energía, petróleo, química, metalurgia, cemento y minería en nuestro país. La información proviene de la empresa fabricante de transmisores Hua Heng.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.