Se ha instalado en el sitio un transmisor de diferencia de presión para medir el caudal del petróleo pesado. El rango de medición según las especificaciones es de 0 a 100 kp. Se trata de un transmisor EJA de Yokogawa. Ahora me han enviado los datos de cálculo del caudal; su rango correspondiente es de 0,02 a 4 KP. El rango del DCS es de 0 a 1000 m³/h. ¿Debo utilizar el rango indicado en las especificaciones o el rango indicado en los cálculos? Estoy un poco confundido
Toda la información relevante debe estar reflejada en el cálculo: diferencia de presión, caudal, etc. Por lo tanto, por supuesto, se deben utilizar las informaciones del cálculo
Según el cálculo, las especificaciones no son válidas.
Disculpe, ¿se calcula la raíz cuadrada del caudal a partir de la diferencia de presión indicada en el cálculo?
Disculpe, ¿se calcula la raíz cuadrada del caudal a partir de la diferencia de presión indicada en el cálculo?
Disculpe, ¿se calcula la raíz cuadrada del caudal a partir de la diferencia de presión indicada en el cálculo?
Si el rango indicado en el cálculo del caudal en unidades de m3/h no coincide con el rango del DCS, entonces se debe establecer el rango del DCS según las unidades de m3/h indicadas en el cálculo del caudal. El transmisor de diferencia de presión, por su parte, debe tener su rango configurado según las unidades de kPa indicadas en el cálculo del caudal. Si se toma la raíz cuadrada del transmisor, el DCS no la toma. Si el transmisor no realiza la operación de raíz cuadrada, el DCS debe hacerla