Nuestro equipo es un dispositivo de desoxidación de hidrógeno. El hidrógeno llega a una presión de 0,5 MPa y con un caudal de 8000 Nm3/h. Después, pasa por un compresor que aumenta su presión a 2,1 MPa. Luego, se somete a procesos de desoxidación y secado mediante bloques especializados para finalmente ser enviado hacia el exterior. La presión al momento del envío es de 2,0 MPa (una diferencia de presión de medio kilogramo), y el caudal es de 6500 Nm3/h. Me gustaría consultar a los expertos: entiendo que pueda haber una disminución en la presión, pero ¿por qué disminuye también el caudal? Durante el funcionamiento, hay una reducción de casi 1000 Nm3/h en el caudal. ¿Tendrá esto que ver con las diferencias de presión entre la entrada y la salida (0,5 MPa en la entrada y 2,0 MPa en la salida)? Los medidores de caudal utilizados son medidores de tipo orificio.
1. Pérdidas en el proceso de fabricación, desoxidación y deshidratación; 2. Hay cambios en la presión anterior y posterior; ¿el caudalímetro de diferencia de presión realiza compensación por temperatura y presión? ; 3. Problemas de precisión en la propia placa de orificios; por ejemplo, si la precisión nominal es del 1%, y la placa de orificios no se ha calibrado realmente, el error será superior al 2% ; 4. El entorno de instalación en el sitio: la falta de tramos rectos en la parte delantera y trasera también puede afectar la precisión de la medición. La desviación total es el resultado de la interacción de múltiples factores, que deben analizarse uno por uno.
Está escrito “Nm3”; Nm3 se refiere al volumen de un gas a 0 grados Celsius y 1 atmósfera estándar. Hay que añadir la compensación de presión.
Gracias, consulté con el instituto de diseño; también ellos dijeron que hay que revisar los dos primeros puntos que mencionaste
Gracias, consulté con el instituto de diseño; también ellos dijeron que hay que revisar los dos primeros puntos que mencionaste
Gracias, consulté con el instituto de diseño; también ellos dijeron que hay que revisar los dos primeros puntos que mencionaste
Pérdidas en el proceso: si la longitud de las tuberías es grande, 0,5 de diferencia de presión puede no ser suficiente