1. Si el valor de apertura de la válvula indicado por el DCS es 0, ¿cuáles serán los valores de corriente para las válvulas de cierre y apertura por aire? 2. Si el valor de apertura de la válvula indicado por el DCS es 0, ¿es posible que la corriente en la válvula de cierre por aire sea de 4 miliamperios? Si es de 4 miliamperios, ¿en qué situaciones se aplica ese valor de 4 miliamperios? 3. ¿Existe una relación entre el valor de apertura que se muestra en el panel del localizador y el valor de corriente? 4 miliamperios corresponden a 0 grados de apertura, ¿20 miliamperios corresponden a 100 grados de apertura?
4 miliamperios corresponden a 0 grados de apertura, 20 miliamperios corresponden a 100 grados de apertura
La válvula de control funciona de tal manera que 4 mA corresponde a una apertura total nula, mientras que 20 mA corresponde a una apertura total del 100%. La válvula de cierre por aire tiene 4 mA correspondientes a una apertura total del 100%, y 20 mA correspondientes a un cierre total del 0%. La válvula de cierre por aire también puede ajustarse, mediante los parámetros del localizador, a 4 mA para cierre total y 20 mA para apertura total. La válvula de apertura por aire también puede ajustarse, mediante los parámetros del posicionador, a 4 mA para apertura total y 20 mA para cierre total. Todo se puede configurar.
En general, la válvula de cierre por presión está abierta al 100% en el lado del sistema; la corriente en el lado donde se encuentra la válvula es de 4 miliamperios, lo que significa que la válvula se encuentra en estado completamente abierto. Pero si se invierte la señal en el lado del sistema, también es posible que el grado de apertura sea de 100, mientras que la corriente en el lado de campo sea de 20 miliamperios. ¿Verdad? ?