HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Estado de fallo de la válvula de corte

2019-09-29View Original

Thread Content

¿Son los mismos los efectos de una falla en la fuente de aire y una falla en la fuente de alimentación en las válvulas de corte?
Reply #22019-09-30
No necesariamente, depende principalmente de cómo se diseñe
Reply #32019-09-30
Primero, hay que aclarar qué significa “válvula de corte de gas”. Este tipo de válvulas se caracteriza por ser de tipo “abierto por aire” o “cerrado por aire”; es posible que tengan nombres diferentes. La fuerza que controla la válvula neumática proviene de la fuente de aire para instrumentos, y lo que controla esa fuente de aire es la válvula electromagnética. Se puede detectar un fallo en la fuente de aire directamente a través del manómetro. Se puede probar si la válvula electromagnética está activa o inactiva abriendo y cerrando manualmente su cuerpo, o bien mediante el método de activación/inactivación.
Reply #42019-09-30
No necesariamente. En el caso de una falla en la fuente de aire, al abrir la válvula, esta puede estar en estado de apertura o cierre. En cambio, en el caso de una falla en la fuente de alimentación, es necesario considerar la situación de la válvula electromagnética. Por lo tanto, los resultados pueden ser diferentes a los que ocurren en caso de una falla en la fuente de aire.
Reply #52019-09-30
Es diferente; la ubicación donde se interrumpe el suministro de aire o electricidad debe determinarse según el tipo de actuador
Reply #62019-09-30
Estas son dos tipos de fallos. Las causas son diferentes, por lo que las formas de solucionar los problemas también lo son.
Reply #72019-10-07
Los fallos más comunes son aquellos relacionados con la fuente de aire; se requiere que las válvulas se abran y cierren, o bien que mantengan su posición
Reply #82019-10-08
Es diferente; si se trata de una válvula de un solo cilindro, la posición de la válvula en caso de fallo en la fuente de aire está determinada por el resorte. La ubicación de la válvula de fallo de alimentación depende de las tuberías de la válvula electromagnética. Además, en el caso de válvulas de doble cilindro: si hay un problema con la fuente de aire, la posición de la válvula no cambia; si hay un problema con la fuente de alimentación, también es necesario determinar la posición de la válvula según las conexiones de la válvula electromagnética.
Reply #92019-10-08
Los estados de fallo por interrupción de energía eléctrica o de gas deben gestionarse en función del diseño de las condiciones del proceso, y se pueden utilizar componentes de la red de gas para ello.
Reply #102019-10-08
Dependiendo de las necesidades de seguridad en el proceso, de si la válvula debe estar abierta o cerrada en caso de accidente, del estado que tenga el valor 0 establecido en el SIS, y también de la elección del tipo de válvula: de apertura por aire o de cierre por aire, o bien de doble acción

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.