Por favor, explíqueme cómo se controlan las válvulas de forma interconectada. ¿Cómo podría explicárselo para que sea más fácil de entender? Gracias
¿Existe un manual de instrucciones para el software 1131? Kangjisen Training ha distribuido algunos libros, pero todos tratan sobre hardware y no son de mucha utilidad
Válvula de interbloqueo por alta presión, con interruptor de derivación (puerta OR). Se han instalado un botón de cierre de emergencia (puerta AND) y un interruptor de reinicio (conectado al extremo S de RS). La presión normal es 1, y la interconexión es 0. El interruptor de derivación está en 0 cuando está en modo normal; se pone en 1 cuando se activa la derivación. En caso de interconexión, el valor pasa a ser 0 tras aplicar la operación AND. El extremo R de RS se invierte, convirtiéndose en 1; esto provoca una acción de reinicio, y la salida de RS es 0, lo que activa la interconexión de las válvulas.
Primero, necesita encontrar a un proveedor que le proporcione una lógica de control del proceso… Luego, sobre la base de este diagrama lógico, se deben realizar las instrucciones de programación de acuerdo con los requisitos de control del proceso……
Parece que les falta un documento: el manual de interconexión.
Deja de hacer eso ya. No hables de forma tan complicada. La interconexión consiste simplemente en empujar o tirar del interruptor; es algo muy sencillo, solo se trata de empujar o tirar. . . Explique claramente el valor de activación de la alarma, el valor de desviación y el valor para desactivar la alarma; si explica bien estos tres puntos, creo que estará bien. .