Durante la puesta a punto en el sitio se encontraron los siguientes problemas; no he podido resolverlos, por favor, bríndeme alguna sugerencia. . . Un detector de gases tóxicos en el sitio está conectado mediante un sistema de tres cables; los conexiones originales del sistema se muestran en la imagen (el PLC utiliza conexiones pasivas para la entrada de señales). Al extraer las 2 líneas de señal originales del sistema que iban al PLC y conectarlas a las entradas de la barrera de aislamiento (la cual cuenta con su propio alimentación de 24 V), se observó que la amplitud de la señal en la salida aumentó: de 3,7 mA en la entrada a 4,5 mA. Sin embargo, al utilizar una barrera de aislamiento con 1 entrada y 2 salidas, la amplitud de las señales de entrada y salida se mantuvo igual. Dos días después, al realizar nuevas mediciones en el lugar, se descubrió que la barrera de aislamiento anterior ya no era capaz de mantener iguales las señales de entrada y salida; en este caso, la corriente de entrada era de 4,1 mA, mientras que la de salida era de 3,7 mA. Al cambiar por la barrera de seguridad aislada anterior y volver a probar, se observó que la señal también disminuía. Al enviar una señal directamente desde el generador de señales a las entradas y salidas del barrera de seguridad, se garantiza que la señal sea idéntica a la de entrada. ¡No lo he entendido! ¡ ¡
Bebe, bebe… Ese **, hermano mayor, señor, explíqueme qué está pasando
Bebe, bebe… Ese **, hermano mayor, señor, explíqueme qué está pasando
Puede verificar la configuración de la barrera de seguridad: ¿es 0-20MA o 4-20MA? El hardware no debería tener problemas, hay que ver la configuración
El hardware es definitivamente de 4-20 MA, eso no puede ser un error
Por favor, ¿algún experto podría indicarme cómo se debe hacer la compatibilidad entre la barrera de seguridad e la impedancia de los instrumentos en el sitio? ¿Hay algún material de referencia para estudiar? Respecto a esa pregunta, conecté directamente el detector de gases tóxicos a la barrera de seguridad de tres cables. Una vez que el instrumento recibió alimentación a través de la barrera de seguridad, se observó que la tensión en el punto de conexión entre la barrera y el instrumento disminuyó a 6 V. El instrumento no podía funcionar correctamente. Se sospecha que la capacidad de potencia de carga del lado del instrumento, en esa barrera de seguridad de tres cables, es insuficiente para alimentar al detector de gases tóxicos.
¿Por qué se necesita una barrera de seguridad? Este detector de gases inflamables o tóxicos debería servir únicamente como elemento a prueba de explosiones; rara vez cumple con los requisitos de seguridad intrínseca. Los detectores de gases a prueba de explosiones consumen más energía; además, no es posible utilizar barreras de seguridad con ellos, y instalar tales barreras sería algo innecesario.
Esto también lo entiendo: se quiere dividir la señal del detector de gases tóxicos en 2 canales, pero no se dispone de otros componentes para separar las señales. Por suerte, hay una barrera de seguridad a mano, así que la se probó con ella; como resultado, surgieron los problemas mencionados anteriormente. No sé si esos componentes comunes de separación de señales podrán satisfacer los requisitos. ?
Este mensaje fue editado por última vez por NO^NO el 8 de octubre de 2019, a las 14:19
Puede comparar la forma de conexión: la terminal positiva de la fuente de 24 V se conecta a la terminal positiva del instrumento de tres hilos; la terminal de señal del instrumento de tres hilos se conecta al polo positivo de la barrera de aislamiento. Luego, la terminal negativa común del instrumento y la terminal negativa de la barrera de aislamiento se conectan juntas a la terminal negativa de la fuente de 24 V.
Puede comparar la forma de conexión: la terminal positiva de la fuente de 24 V se conecta a la terminal positiva del instrumento de tres hilos; la terminal de señal del instrumento de tres hilos se conecta al polo positivo de la barrera de aislamiento. Luego, la terminal negativa común del instrumento y la terminal negativa de la barrera de aislamiento se conectan juntas a la terminal negativa de la fuente de 24 V.
Puede comparar la forma de conexión: la terminal positiva de la fuente de 24 V se conecta a la terminal positiva del instrumento de tres hilos; la terminal de señal del instrumento de tres hilos se conecta al polo positivo de la barrera de aislamiento. Luego, la terminal negativa común del instrumento y la terminal negativa de la barrera de aislamiento se conectan juntas a la terminal negativa de la fuente de 24 V.
Así es como se hace al probar con barreras de seguridad o barreras de aislamiento anteriormente; aún así, hay errores en las entradas y salidas. Voy a comprar un distribuidor de señales de corriente de 1 entrada y 2 salidas para intentarlo de nuevo
Así es como se hace al probar con barreras de seguridad o barreras de aislamiento anteriormente; aún así, hay errores en las entradas y salidas. Voy a comprar un distribuidor de señales de corriente de 1 entrada y 2 salidas para intentarlo de nuevo
Antes, en el lugar donde estábamos, modificamos los cables de esa manera y todo funcionó normalmente, lo que indica que la forma en que se conectaron los cables era correcta. Por lo tanto, es muy probable que haya un problema con la barrera de seguridad. Ya habíamos detectado problemas similares antes; después de instalar una nueva barrera de seguridad, los valores de corriente volvieron a ser normales.