Buenos días, estimados expertos. Tengo el siguiente problema: la corriente del motor es transmitida por un transmisor de corriente, que genera una señal de 4~20 mA. Esta señal pasa a través de una barrera de seguridad de P+F, modelo KFD2-STC4-Ex1.20. Una de las salidas de esta barrera va al PLC Siemens 400, y la otra al sistema SIS de Black Horse. Sin embargo, solo el display del PLC Siemens muestra valores correctos; en el sistema SIS de Black Horse, los valores son demasiado altos, y además, con frecuencia la lectura vuelve a ser 0. Por favor, ayúdenme, ¡gracias!
¿Mide si la corriente de salida es la misma?
¿Se muestra demasiado grande? ¿Cuánto más? ¿Cuál es la corriente? ¿Están conectados correctamente los cables en el lado de HIMA? Sería mejor que primero los revise usted mismo, o que describa con claridad la situación de los conectores, antes de hacer preguntas; así será más fácil entenderlo.
Intercambie las corrientes de salida en los dos circuitos para realizar la evaluación
Debería ser un problema relacionado con las diferencias en la resistencia de los circuitos; basta con añadir una pequeña resistencia ajustable al circuito que tenga mayor resistencia
También es posible que los niveles de voltaje de alimentación no sean iguales, lo que supera el ratio de supresión de modo común permitido por el módulo AI. ¡Consulte al fabricante de SIS!
Se mide si la salida es consistente, y si existe alguna fuente de interferencia en el camino hacia el caballo negro, como voltajes altos de 220AC, entre otros
Cambia el canal y vuelve a intentarlo; verifica si el valor de la corriente de salida es el mismo
1. Verificar si la impedancia del terminal de salida de la barrera de seguridad coincide con la de los circuitos posteriores; 2. La salida de la barrera de seguridad es una señal analógica de 4~20 mA; estas señales analógicas pueden presentar desviaciones, por lo que es necesario calibrarlas.
No preguntes por eso. Mejor busca tú mismo los defectos.
El sistema puede ser activo o pasivo, o tener diferentes potenciales eléctricos.
Revisa si hay conflictos entre el suministro de energía para la eliminación segura y el suministro de energía para las tarjetas SIS, así como cualquier tipo de interferencia o problema relacionado con la conexión a tierra
Si la salida del barrera de seguridad funciona bien, verifique si la configuración de las tarjetas PLC y SIS es pasiva o activa.
No es un circuito de instrumentos intrínsecamente seguros; se utiliza un aislador de señales
¿Cómo verificar si la impedancia del terminal de salida de la barrera de seguridad coincide con la de los circuitos posteriores? ¿Por qué pueden producirse desviaciones en las señales analógicas y cómo se realizan las calibraciones? Espero que no duden en darme sus consejos: D
Autor, ¿encontraste la respuesta? Compártela con todos
Puede que la conexión a tierra no sea adecuada, por lo que no se logra un potencial eléctrico uniforme. Sería necesario conectar la conexión a tierra de la barrera de seguridad con la conexión a tierra del SIS
Primero, separe los dos dispositivos de salida y verifique si sus valores son los mismos. Luego, compruebe si las tarjetas de los dos sistemas reciben alimentación eléctrica adecuada