El medidor de temperatura está conectado a 248 para la medición de cambios de temperatura; no hay corriente. Por favor, que alguien me ayude

2019-10-08View Original

Thread Content

Cuando se enciende la antorcha, el medidor de temperatura registra una variación, y el valor de alarma cambia automáticamente. Estimamos que, cuando se activa el encendedor de alta altitud, se produce una interferencia en forma de pulso en los termopares de detección de llama (al desconectar los cables de señal de los termopares en el dispositivo de medición de temperatura, no hay cambios durante la ignición). Pensamos añadir 248 puntos de medición de temperatura entre el termopar y el medidor de temperatura. Se modificó la señal de entrada del medidor de temperatura a 4-20mA; al medir se obtuvieron 19.7V. Después de conectarlo a 248, solo hubo 8.7V y no había corriente. ¡Por favor, alguien que sepa cómo solucionarlo! ¡ (Aún no hay barreras de aislamiento, ¡por el momento se indica que se están realizando pruebas!) )
Reply #22019-10-08
Dibuje un diagrama para mostrar cómo se conectan los cables, de lo contrario no se puede explicar.
Reply #32019-10-08
Resistencia de 250 ohmios con variación de temperatura 248, conectada a la entrada del medidor de temperatura (transmisor de dos cables)
Reply #42019-10-08
Me duele la cabeza de tanto pensar y no se me ocurre nada; mejor echa un vistazo a la instrucción.
Reply #52019-10-09
4-20mA en paralelo con una resistencia de 250 ohmios para convertirlo a entrada de 1-5V, ¿qué significa conectarlo en serie?
Reply #62019-10-09
“Pensamos añadir 248 puntos de medición de temperatura entre el termopar y el medidor de temperatura. Se modificó la señal de entrada del medidor de temperatura a 4-20mA; la lectura fue de 19,7 V. Al conectarlo al dispositivo 248, solo se obtuvieron 8,7 V, sin corriente alguna. ¿Podrá funcionar el dispositivo 248 con estas condiciones? También se utiliza un resistor de 250 ohmios con variación de temperatura de 248. Este resistor se conecta a la entrada del dispositivo de medición de temperatura. Sin embargo, la fuente de alimentación proporcionada por dicho dispositivo no es suficiente para alimentar al resistor de 248, por lo que no hay corriente que fluya.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.