Obstrucción en el medidor de nivel de doble brida

2019-10-10View Original

Thread Content

El tanque del dispositivo cuenta con un medidor de nivel de doble brida; la brida inferior está obstruida de esta manera. ¿Aún es posible mostrar el nivel del líquido? Como se muestra en la imagen
Reply #22019-10-10
Se recomienda utilizar bridas dobles de tipo insertable. La profundidad de inserción debe determinarse en función de las bridas del tanque
Reply #32019-10-10
Si las condiciones lo permiten, se recomienda considerar el uso de un nivelador de radar
Reply #42019-10-10
Está obstruido; el nivel de líquido que se muestra no es preciso.
Reply #52019-10-10
La transmisión de la presión seguramente se verá afectada; está prohibido
Reply #62019-10-10
Si se trata de equipos más estáticos, y hay suficientes fondos, se puede reemplazarlos por medidores de nivel por radar; el costo para su protección contra la corrosión es de aproximadamente más de 10 mil.
Reply #72019-10-10
También se pueden utilizar medidores de nivel con flotador; existen modelos resistentes a la corrosión, pero no debe haber materiales sólidos en su interior, ya que esto podría causar obstrucciones.
Reply #82019-10-11
Mientras no quede obstruido, se puede mostrar el valor de la presión, pero la precisión disminuye mucho. Depende del tipo de líquido que haya en el tanque (si está demasiado sucio, eso también afecta). Si no se trata de un líquido inflamable o explosivo, pero sí de uno dañino, se debe instalar una válvula de tipo brida con el mismo diámetro en la boca del tanque, para poder limpiarla periódicamente
Reply #92019-10-11
Si las condiciones del proceso lo permiten, se puede aumentar el agua de enjuague para la raíz; un enjuague prolongado es suficiente. Esta situación es muy similar a la aplicación de los medidores de nivel en los hornos de gasificación
Reply #102019-10-11
Definitivamente no se puede mostrar; hay que colocar una válvula delante del instrumento y limpiarla periódicamente. Por último, se cambia a un medidor de nivel de otro tipo de medio no conductor.
Reply #112019-10-11
O bien hacer una limpieza periódica, o bien reemplazarlo por uno de tipo insertable.
Reply #122019-10-12
Se puede cambiar por un nivelador de presión diferencial, o bien inclinar los tubos de conexión hacia arriba (con el extremo más bajo en la parte del cilindro y el extremo más alto en la parte de la brida). Además, es necesario realizar la descarga regular de residuos del equipo
Reply #132019-10-13
Por supuesto, no se puede mostrar el nivel del líquido. En los recipientes en los que el medio no está limpio, la obstrucción causa muchos problemas
Reply #142019-10-13
El efecto de la retroflujo también podría ser limitado; lo mejor es reemplazar el medidor de nivel

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.