HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Se pueden hacer agujeros en la pared a prueba de explosiones para pasar los racks de instrumentos?

2019-10-10View Original

Thread Content

¿Se pueden hacer agujeros en las paredes a prueba de explosiones para pasar los racks de instrumentos? Cómo hacer una buena selladura en la parte posterior
Reply #22019-10-10
Si realmente hay que usarlo, el costo es demasiado alto. Se recomienda ir al exterior y regresar desde allí.
Reply #32019-10-10
No se puede. O bien hay que pasar por los canales subterráneos para los cables, y esos canales deben estar rellenos de arena. O bien, se debe dar la vuelta hacia el exterior para instalar el pozo de cables y luego entrar.
Reply #42019-10-10
Esto es un muro a prueba de explosiones y también a prueba de fuego. ¿Es el muro a prueba de explosiones lo mismo que el muro resistente a las explosiones? El muro resistente a las explosiones no permite la existencia de agujeros en él
Reply #52019-10-10
Error conceptual, en la industria no existe el término “muro a prueba de explosiones”. Hay muros a prueba de explosiones
Reply #62019-10-10
Por lo general, los cuartos donde se encuentran los gabinetes eléctricos cuentan con paredes aislantes y paredes resistentes a explosiones. Además, hay válvulas de seguridad en las aberturas por donde sale el aire caliente y ventilado. En cuanto a los cables eléctricos e instrumentales, los ingenieros suelen diseñar canales especiales para ellos, debajo del nivel del suelo, en los puntos donde terminan las paredes resistentes a explosiones (estas paredes están hechas de hormigón reforzado). Es necesario hablar con los ingenieros de construcción para ver cómo se puede hacer los cambios necesarios. Por lo general, los cables salen al exterior enterrados en el suelo
Reply #72019-10-11
Las paredes a prueba de explosiones no pueden tener agujeros; de lo contrario, esos agujeros se convertirían en vías por las cuales la explosión podría propagarse. Además, a diferencia de la resistencia al fuego, no existe un método para evaluar si el sellado posterior también es resistente a las explosiones.
Reply #82019-10-11
Las paredes a prueba de explosiones no pueden tener agujeros; su estructura no debe ser dañada
Reply #92019-10-11
Vi que en la sección de obra civil se indica que se trata de un muro a prueba de explosiones y también a prueba de fuego, con un límite de resistencia al fuego de 4 horas. Al preguntar al personal de obra civil, me dijeron que, una vez se realicen los agujeros para pasar los conductos, es necesario sellarlos bien
Reply #102019-10-11
No existe tal cosa como un muro a prueba de explosiones; debería tratarse de un muro resistente a las explosiones. No se pueden hacer agujeros en el muro. Si es necesario pasar cables o tuberías, hay que hacerlo a través de canales o pozos especiales.
Reply #112019-10-11
¿Acaso el muro a prueba de explosiones no tenía previamente aberturas para los conductos? Las normas y estándares prohíben categóricamente que hagan agujeros en los muros a prueba de explosiones sin autorización. Seguramente, la autoridad encargada de la seguridad no aprobará dichas obras. Si no fuera tan estricto, simplemente haría un agujero. Más tarde, use cemento para las obras civiles y entierre completamente la estructura del puente en el hueco
Reply #122019-10-11
Normalmente, se rellena el foso con arena; no se puede hacer un agujero directamente
Reply #132020-03-27
Él se refería a los firewalls; basta con bloquearlos para que funcionen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.