Diseño de la cubierta ignífuga para las válvulas de corte de entrada y salida de los tanques en la zona de almacenamiento

2019-10-11View Original

Thread Content

Señores, actualmente se están construyendo nuevos proyectos. ¿Es mejor diseñar las válvulas de los tanques de almacenamiento en zonas de tanques con sistema neumático o eléctrico? ¿Existen requisitos normativos? ¿Es necesario diseñar una cubierta ignífuga? Las normas que he encontrado hasta ahora se encuentran en el archivo adjunto. Para determinar qué válvulas son válvulas de corte de emergencia, las normas exigen que dichas válvulas cuenten con medidas de protección contra incendios; lo ideal es utilizar cubiertas ignífugas
Reply #22019-10-11
Puedes echar un vistazo a esta publicación: https://bbs.hcbbs.com/thread-1914876-1-1.html
Reply #32019-10-12
Señores, actualmente se están construyendo nuevos proyectos. ¿Es mejor diseñar las válvulas de los tanques de almacenamiento en zonas de tanques con sistema neumático o eléctrico? Prioridad a la aerodinámica. ¿Existen requisitos normativos? ¿Es necesario diseñar una cubierta ignífuga? No hay obligación, no es necesario (ver abajo). Las normas que he encontrado hasta ahora se encuentran en el archivo adjunto. En cuanto a cómo definir qué válvulas son válvulas de corte de emergencia, las normas exigen que dichas válvulas cuenten con medidas de protección contra incendios; lo más recomendable es utilizar cubiertas ignífugas. La válvula ESD es un término genérico que incluye tanto las funciones de interrupción automática del proceso como las de aislamiento contra incendios. En cuanto a las cubiertas ignífugas para válvulas eléctricas, los cables de alimentación/control que se encuentran expuestos en la zona ignífuga deben ser resistentes al fuego; para ello, se pueden utilizar cubiertas ignífugas. Válvulas neumáticas, que pueden contar con un tapón fusible, o bien cuyos conductos neumáticos están hechos de plástico, lo que permite que la válvula se cierre automáticamente al producirse una ignición. En este momento, no es necesario utilizar una cubierta ignífuga. Válvulas neumáticas que deben abrirse en caso de incendio, como las válvulas de llenado de tanques esféricos, o las válvulas de salida de hidrocarburos líquidos en situaciones de incendio; estas válvulas necesitan contar con protecciones contra el fuego para garantizar que permanezcan abiertas durante un incendio.
Reply #42019-10-14
La válvula de corte solo está regulada en el punto 6.13 de las “Normas técnicas de seguridad para tanques de almacenamiento verticales de acero soldado”. Ni las normas relacionadas con la industria petroquímica ni las relativas a los almacenes de petróleo establecen requisitos detallados al respecto. De hecho, por lo general, las válvulas de corte de emergencia se accionan mediante sistemas neumáticos; esto permite garantizar la seguridad en caso de fallos, y además, el tiempo necesario para cerrar la válvula cumple con los requisitos establecidos en las normas. Si se utiliza un sistema eléctrico, también es necesario contar con una fuente de energía de respaldo. Una cubierta ignífuga adecuada puede costar más que la propia válvula
Reply #52019-10-30
API2218 establece los requisitos para las válvulas de emergencia: se trata de válvulas utilizadas en situaciones de incendio, incluyendo las válvulas de succión que suministran fluido a torres grandes, tanques de recolección y tanques de almacenamiento temporal.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.