El medidor de nivel de doble brida muestra un valor más bajo que el medidor de nivel con tapa magnética en el sitio

2019-10-13View Original

Thread Content

El medidor de nivel de doble brida EJA se utiliza para medir el nivel del gas licuado. Ha estado funcionando correctamente durante varios años, pero recientemente dejó de dar lecturas acertadas; muestra un nivel más bajo que el real en el sitio. Tras su inspección, se comprobó que la caja de membrana no presentaba fugas de aceite de silicio; tanto las lecturas de presión positiva como negativa eran correctas, y el valor de migración también era adecuado. Es que no sé por qué motivo
Reply #22019-10-13
Lo he estado usando durante unos años; es normal que haya cambios. Podría ser un cambio en la densidad del gas licuado debido al proceso de producción, o bien podría tratarse de una desviación en el propio transmisor debido al paso del tiempo. Según el nivel de líquido en el lugar, basta con ajustar los límites superior e inferior del transmisor.
Reply #32019-10-13
Este mensaje fue modificado por última vez por feng*aosa el 16-10-2019 a las 16:02. 1. Dado que los principios de medición del nivel de líquido con diferencial de presión y los indicadores magnéticos son diferentes, es posible que surjan diferencias cuando cambia la densidad de la sustancia; 2. Una vez confirmado que un medidor de nivel funciona correctamente, se debe verificar el otro medidor de nivel ; 3. En la medición del nivel de líquidos con punto de ebullición bajo, el aislamiento térmico, la calefacción y la ubicación de las tuberías de presión pueden influir en los resultados de la medición.
Reply #42019-10-13
Considere el proceso: ¿por qué disminuye la diferencia de presión?
Reply #52019-10-14
¿Está confirmado que es un problema con el medidor a distancia, y no que las válvulas magnéticas no funcionan correctamente?
Reply #62019-10-14
Si la configuración está bien, ¿habrá algún cambio en el medio de proceso? Porque el medidor de nivel por diferencia de presión se calcula en función de la densidad del medio.
Reply #72019-10-14
Tenga en cuenta los factores de temperatura, como las variaciones de temperatura y los problemas de aislamiento térmico
Reply #82019-10-14
Ejecutar la calibración nuevamente; si no funciona, cambiar la tabla.
Reply #92019-10-14
Deje que el departamento de control verifique si ha habido algún cambio en los componentes del gas licuado, lo que podría causar un cambio en su densidad. En segundo lugar, se puede realizar una migración. Si el problema persiste, tras descartar factores como las tuberías de medición de presión, las membranas y las interferencias en las señales, lo más probable es que la causa sea la densidad. Otra situación es la calefacción por circulación de aceite de silicio; la densidad del aceite de silicio varía según la temperatura. Esta situación también puede ocurrir cuando existe una gran diferencia de temperatura entre las bridas superior e inferior.
Reply #102019-10-14
Tras varios años de uso normal, en mi opinión el cambio en la densidad no tiene mucha influencia; de lo contrario, también se habrían producido cambios similares en la densidad debido a las diferencias de temperatura. ¿Se debe tener en cuenta la desviación del punto cero del instrumento cuando el nivel del líquido es inferior al valor normal? Las bridas dobles deben colocarse en un nivel adecuado para poder calibrar el punto cero. ¿Estoy en lo correcto?
Reply #112019-10-14
Recalibre el punto cero y el rango para ver si el transmisor ha perdido rendimiento.
Reply #122019-10-15
¡Por favor, verifique si ha habido algún cambio en la densidad del medio!
Reply #132019-10-15
¿Ha cambiado ya la densidad del gas licuado?·····
Reply #142019-10-15
Para ser precisos, lo que ha cambiado es el punto cero y el rango máximo; es necesario recalibrar
Reply #152019-10-15
1. Si la diferencia no es grande, mejor no hacerle caso. 2. Si se comprueba que los instrumentos con dos bridas son muy precisos después de su calibración (con calibración frente a un instrumento estándar y con bridas positivas y negativas), no se puede descartar una falla en el medidor de nivel local. 3. La temperatura externa también tiene cierto impacto en las bridas dobles: una caída brusca de la temperatura por la noche, y el sol durante el día, afectan los valores de medición de las bridas dobles. 4. No se descarta la posibilidad de que el flotador esté hundido (o roto), o de que haya incrustaciones o sedimentos en el tubo de medición.
Reply #162019-11-25
La mejor solución es colocar las bridas dobles en el suelo y, una vez que los datos se estabilicen, ajustar el punto cero. Si los datos cambian mucho después de dejarlas conectadas toda la mañana, eso indica que hay algún problema con el instrumento. Si se ha utilizado durante varios años, también es posible que la membrana se haya deformado, lo cual hace que la medición no sea precisa
Reply #172019-11-26
Confirmar si hay un cambio en la densidad del medio. Lo más seguro es cambiar la tabla y confirmar. Si sigue siendo así, se puede considerar el problema de las palancas magnéticas en el lugar; a medida que la densidad disminuye, el nivel del líquido indicado por las palancas magnéticas también disminuye. El flotador del flap magnético se ablanda con el paso del tiempo debido a la presión y la corrosión; revise el flotador.
Reply #182019-11-26
Este mensaje fue editado por última vez por Piedra_HOTO el 26-11-2019 a las 09:30. Hay que tener en cuenta la temperatura; es posible que en invierno las temperaturas sean bajas, y también el envejecimiento del aceite de silicio puede ser un factor a considerar
Reply #192019-11-26
Primero: verificar si hay algún problema con la tabla en el sitio. Es posible que haya demasiadas impurezas en el interior de la válvula magnética en sitio, lo que provoca una lectura inexacta del nivel del líquido; hay que desmontarla y limpiarla. Si el medidor de nivel de líquido en sitio es preciso. Parte dos: ¿Se verifica si el punto cero del transmisor es preciso? ¿Están conectados los tubos de presión positiva y negativa? Estos tampoco tienen problema. Tercera parte: Se confirma que es un problema de proceso; ha habido un cambio en la densidad. Si no hay grandes cambios en la densidad, esto no afectará el nivel indicado por las palancas magnéticas en el lugar donde se encuentra el líquido (siempre y cuando la densidad del gas licuado sea mayor que la densidad del flotador de las palancas magnéticas). Pero los cambios en la densidad sí afectarán al medidor de nivel a distancia. Ajuste el medidor de nivel remoto según el medidor de nivel en sitio. Desplazar el valor de la diferencia de presión entre los límites superior e inferior. Si la transmisión a distancia es alta, se quiere mover hacia arriba; si es baja, se mueve hacia abajo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.