Thread Content
Les pido consejo: ¿cuáles son algunos ejemplos de aplicación del control por rangos de temperatura en los procesos petroquímicos? Las tareas específicas de proceso pueden utilizarse como casos de estudio en la enseñanza. Similar al esquema siguiente. Precalentamiento antes de la reacción; una vez alcanzada la temperatura de reacción, se retira el calor. Ruego a los expertos que no duden en compartir sus conocimientos.
Cuando el tanque de reacción necesita ser calentado, la válvula A se cierra y la válvula B se abre. Cuando el tanque de reacción necesita ser enfriado, la válvula A se abre y la válvula B se cierra.
Control por rangos de 0%-50%-100%
1. En la imagen, la válvula A está en estado de cierre por falta de presión de aire (funcionamiento en caso de fallo), mientras que la válvula B está en estado de apertura por presión de aire (funcionamiento en condiciones normales). Cuando, debido a un fallo, la válvula A pierde la señal de presión de aire, esta se abre al máximo, lo que permite un caudal máximo de agua fría; Cuando, debido a una falla en la válvula B, se pierde la señal de presión, esta se cierra y el flujo de vapor se reduce a cero. De este modo, se garantiza la seguridad del reactor (ya que se trata de una reacción exotérmica, es necesario eliminar el calor generado). 2. El controlador de temperatura TC es un controlador de retroalimentación. 3. Se inyecta el material en el reactor, pero aún no se ha iniciado la reacción; la temperatura dentro del reactor es baja (igual que la temperatura ambiente). Dado que se trata de un controlador de retroalimentación, su salida es alta. Bajo esta alta salida, la válvula A se abre ligeramente, mientras que la válvula B se abre completamente. En este momento, la bomba de agua suministra agua a alta temperatura para calentar los reactivos. 4. A medida que avanza la reacción, aumenta la liberación de calor y la temperatura dentro del reactor sube. Como consecuencia, la salida del controlador disminuye; por lo tanto, la apertura de la válvula A aumenta, mientras que la apertura de la válvula B disminuye. La temperatura del agua bombeada disminuye, lo que reduce la cantidad de calor necesario para calentarla. Cuando la temperatura dentro del reactor alcanza un cierto nivel, la válvula B se cierra completamente, y la apertura de la válvula A sigue aumentando. En este punto, el agua bombeada es agua fría, sin haber sido calentada. 5. Las dos válvulas tienen también una zona de superposición en su rango de apertura; por ejemplo, la válvula A se abre del 0 al 70%, mientras que la válvula B se abre del 50 al 100%. Así, entre el 50 y el 70%, ambas válvulas están abiertas. No es posible que la válvula A esté completamente cerrada mientras la válvula B comienza a abrirse, ya que de lo contrario no habrá agua que fluya.
Control de presión en el tanque de almacenamiento bajo protección de nitrógeno: se introduce nitrógeno cuando la presión es baja, y se expulsa gas cuando la presión es alta
¿A dónde va el agua de refrigeración en los servicios públicos? ¿Se trata de un sistema de circulación? No he tenido contacto con ello, agradecería su consejo.
Depende de las circunstancias específicas; por lo general, el agua de refrigeración del ciclo va a la torre de enfriamiento, donde es enfriada por el aire impulsado por los ventiladores.
Según la imagen, se trata de un recipiente en forma de embudo; no hay presión suficiente para que el agua regrese. De hecho, es posible que la presión en las tuberías de retorno haga que el agua de enfriamiento sea expulsada desde aquí