El indicador en el lugar muestra 1,105 m; la corriente de salida medida es de 13,8 mA. La lectura transmitida por el DCS es de 0,9 m, siendo el rango total de 1,5 m. ¿Cuál es la razón de la discrepancia entre la lectura remota y la muestra en el sitio? El modelo del encabezado es RC-139. Este panel de visualización no se ha utilizado nunca, por lo que no se sabe cómo operarlo :( ¿Alguien podría compartirme las instrucciones de este encabezado inteligente?
“El indicador en el lugar muestra 1,105 m; la corriente de salida medida es de 13,8 mA. La lectura transmitida por el DCS es de 0,9 m, siendo el rango total de 1,5 m. ” El valor de la corriente de salida coincide con el valor mostrado por el DCS, pero el valor indicado en el indicador no coincide con el valor de la corriente de salida. En este caso, o bien el indicador está descalibrado, o bien la placa de salida también está descalibrada. Es necesario realizar ajustes para corregirlo. Vivo en un lugar remoto, sin mar ni costas, y no tengo el manual de instrucciones. {:2_36:}
Supongo que también. Ahora hay que calibrar las lecturas de 4 mA y 20 mA. ¿Se puede utilizar agua en lugar del medio de trabajo para calibrar los medidores de nivel capacitivos?
Al instalar o verificar el transmisor de nivel, si no se trata de un recipiente metálico, es necesario conectar la carcasa del transmisor con un cable hasta la parte inferior del recipiente.