Pregunta: En el proceso de ajuste de los medidores de nivel con flotador magnético y reloj de contacto a distancia, algunos transmisores se encuentran por encima del flotador. ¿Es posible instalar el reloj de contacto de manera invertida para facilitar el ajuste? Por favor, expertos, no duden en compartir sus consejos. ¡Gracias a todos!
Reply #22019-10-18
Este mensaje fue editado por MilitaryEmblem81 el 18-10-2019 a las 11:27. Está bien, pero en DCS es necesario invertir la señal. Además, hay que tener en cuenta que los anillos magnéticos del flotador dentro de la palanca tienen una dirección específica
Reply #32019-10-18
Si el extremo del vástago del reloj seco está diseñado de tal manera que su posición pueda cambiarse, basta con usar un soldador para modificar la posición de los cables de conexión; O, como se menciona en el segundo piso, la instalación real se realiza directamente en la posición deseada, y en la parte del software se invierte la señal.
Reply #42019-10-19
Algunos indicadores magnéticos son fáciles de modificar, mientras que otros no lo son. Por ejemplo, algunos se colocan al revés directamente; basta con modificar los cables y casi no se necesita ajuste alguno.
Reply #52019-10-19
Si se invierte el reloj de contacto, ¿podría causar problemas la caja de conexiones a distancia? Si la distancia entre el tubo de transmisión a distancia y el cuerpo principal del medidor de nivel es demasiado grande, la fuerza magnética del flotador del medidor no podrá llegar hasta dicho tubo de transmisión.
Reply #62019-10-19
Muchas gracias a todos los que respondieron arriba; he aprendido mucho, ¡gracias! ¡Deseo que todos sean felices y alegres cada día!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.