Problema de desajuste entre el nivel real del líquido tras el ajuste del rango de medición por diferencia de presión y la lectura indicada en el manómetro

2019-10-18View Original

Thread Content

Tengo un medidor de nivel con dos bridas, cuyo rango de medición es de 0 a 800 mm. Cuando no está instalado, muestra 0 mm; pero una vez instalado, muestra -680 mm. He intentado ajustar el rango de medición para que sea de -680 a 120 mm, de modo que cuando no hay líquido se pueda obtener una señal de 4 mA. Pero el nivel real del líquido no coincide con lo que muestra la pantalla LCD del transmisor. ¿Cómo solucionarlo? (Cuando no hay nivel de líquido, el indicador muestra -680 mm)
Reply #22019-10-18
Como complemento, el transmisor es de Rosemount.
Reply #32019-10-18
Por lo general, no se presentan problemas como el tuyo. Con los relojes recién instalados, hay que esperar a que el aceite de silicio capilar se estabilice antes de proceder con el ajuste negativo. Si se lleva a 0 mm, la salida será de 4 mA; de lo contrario, revise el módulo de salida.
Reply #42019-10-18
El indicador no coincide con el nivel real del líquido; es necesario ajustar nuevamente el rango del indicador.
Reply #52019-10-18
Si se cambia el rango, esto hará que el nivel real del líquido no coincida con la corriente de salida. El usuario no quiere que se muestre el porcentaje, sino que debe mostrarse en unidades de ingeniería.
Reply #62019-10-18
Transmisor Rosemount: Cuando se colocan las 2 bridas a la misma altura, el transmisor muestra 0, lo que indica que aún no se ha realizado el proceso de migración. Por lo general, los transmisores muestran el valor de la diferencia de presión o un porcentaje. Es muy raro que muestren la altura del nivel del líquido en milímetros. La cantidad de desplazamiento se calcula como PGH, es decir, la densidad del aceite de silicio multiplicada por la aceleración de la gravedad y por el rango de medición. Por ejemplo: 0.95 * 9.8 * 0.8 = 7.448 kPa. En caso de desplazamiento negativo, el rango original debería ser de 0 kPa a PGH (suponiendo que se mide agua, cuya densidad es 1). La densidad del líquido se multiplica por la aceleración de la gravedad y por el rango de medición: 1 * 9.8 * 0.8 = 7.84 kPa. Por lo tanto, el rango original del transmisor era de 0-7.84 kPa. Lo que necesita modificar son estos límites superior e inferior. El valor de 7.448 kPa debe cambiarse a -7.448 kPa, y el rango debe ser de -7.448 kPa a 0.392 kPa. La altura debería ser de 0-800 mm; este valor no cambia. Lo que realmente necesita es ajustar el valor de desplazamiento negativo. ¿Cuáles son los valores límite superior e inferior en kPa del transmisor, medidos con el propio transmisor? Descenso total de 7.448 kPa
Reply #72019-10-19
El rango es el valor de la diferencia de presión, y se calcula en función de la densidad del medio a medir. ¿Acaso los instrumentos son ahora tan inteligentes que permiten realizar cambios directamente?
Reply #82019-10-19
Rosemount puede solicitar al fabricante que realice el cálculo de la densidad del medio al momento de la salida del producto, para así mostrar directamente la altura en mm.
Reply #92019-10-19
Antes de la instalación, al estar a la misma altura mostraba 0; solo se realizó el traslado después de instalarlo y que se mostrara presión negativa.
Reply #102019-10-21
Le sugerimos que vuelva a calcularlo según la densidad real del medio y la distancia entre los puntos de medición, o bien que nos lo proporcione para que todos podamos ayudarle a hacer el cálculo.
Reply #112019-10-21
Este transmisor cuenta con esta función; se pueden personalizar las unidades de visualización en la cabecera
Reply #122019-10-23
La pantalla del transmisor actual puede mostrar la unidad en mm

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.