Problemas de fallo en los transmisores de nivel con válvula magnética

2019-10-19View Original

Thread Content

En los tanques de almacenamiento de agua del sistema de regulación de presión contra incendios de nuestra empresa, se han instalado medidores de nivel con tapas magnéticas. Junto a estos medidores, también se han colocado transmisores de nivel, los cuales envían las señales al cuarto de control contra incendios. Existen indicadores digitales separados que muestran el nivel del agua, y además hay alarmas que indican cuando el nivel está por debajo o por encima del límite establecido, enviando señales al sistema principal de control contra incendios. Esta mañana se mostró un valor de 0,52 (el nivel normal es de 2,03), y se activaron las alarmas sonoras y luminosas. Se fue al techo para verificar el nivel real del líquido (como se muestra en la imagen); el nivel era normal. Al inspeccionar la caja de conexiones no se encontraron anomalías. Después de golpear los tubos relacionados con el regulador de nivel, se fue a la sala de control contra incendios, donde se comprobó que el valor del nivel era de 1,71. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se debe llamar el tubo que está conectado a la caja de conexiones del transmisor de nivel y que está instalado en paralelo con el tubo de válvula magnética? ¿Es posible que haya un mal contacto o algún atasco en esta tubería (sensor)?
Reply #22019-10-19
Este es un transmisor de nivel de tipo reloj seco; está compuesto por dos componentes electrónicos: un reloj seco y una resistencia. El transmisor convierte la resistencia en señales estándar como 4~20mA, las cuales son enviadas al indicador digital. En la segunda imagen, veo que el poste tiene también un pequeño soporte; está un poco lejos del cilindro. Los modelos para temperatura ambiente pueden colocarse directamente sobre el cilindro con tapa abatible. Sin embargo, sería necesario desmontarlos para hacer pruebas. Es preciso verificar si la corriente de salida del transmisor varía de manera lineal al mover el imán de una posición límite a otra ; También hay que probar por separado si la función del indicador digital funciona correctamente.
Reply #32019-10-19
Gracias. El funcionamiento ha sido normal todo el tiempo. La ubicación es Guangdong; en estos días no ha llovido. Hace algo más de una semana llovió un poco, pero en total, el dispositivo ha estado funcionando durante más de dos años sin problemas. ¿Tendría que ver esto con la presencia de exceso de humedad en los componentes relacionados con el agua o en los reles de contacto?
Reply #42019-10-19
Oh, desémoslo para ver. Si hay algún problema con el sello, es posible que entre agua y, entonces, surjan los mismos problemas
Reply #52019-10-19
Cámbielo directamente por un transmisor a distancia (transmisor a distancia de reloj seco).
Reply #62019-10-19
Saque la bola flotante del mecanismo de apertura y pruebe a desplazarla de abajo hacia arriba a lo largo del tubo, para ver si el nivel del líquido varía de manera normal. Si no funciona correctamente, entonces el problema está en el poste y en el transmisor.
Reply #72019-10-19
Este mensaje fue editado por MilitaryEmblem81 el 19-10-2019 a las 21:16. El tubo que está en la parte exterior del medidor de nivel y que está conectado al transmisor, contiene un reloj de contacto seco (que también es un componente primario de la parte de transmisión a distancia). A través de los cambios en la resistencia eléctrica de este reloj de contacto seco, se envía una señal de corriente al transmisor, la cual luego se muestra en el instrumento secundario. Es importante que el tubo conectado al transmisor esté bien adherido al tubo del medidor de nivel; si está demasiado lejos, esto dificulta la medición. Además, con frecuencia se observa que el flotador del medidor de nivel se atora.
Reply #82019-10-19
Toca el flotador para ver si hay algún obstáculo que lo esté bloqueando. Conecta un amperímetro y mueve el imán arriba y abajo para observar la corriente. Si el imán está demasiado lejos del flotador, es posible que no pueda detectarlo.
Reply #92019-10-20
Basta con conectar directamente tu tubo al tubo grueso del flap magnético. Quítense esos pequeños soportes del medio; desmonten el que está en el centro y tírenlo.
Reply #102019-10-20
Después de golpearlo, el nivel del líquido cambia; se podría considerar la posibilidad de que haya óxido de hierro en la esfera flotante, lo que provoca que esta quede atascada
Reply #112019-10-21
El flotador del mecanismo de palanca magnética es un componente móvil; las láminas del reloj de contacto también son componentes móviles. Dado que se trata de elementos que pueden moverse, es bastante probable que ocurran errores en su funcionamiento. Hace 2 años no hubo falsas alarmas, eso sí que fue suerte. En los próximos 2 meses, habrá un error de informe una vez; si se producen varios errores en esos 2 meses, eso se convertirá en algo normal. Fue un error. Simplemente toca los tubos o frota los imanes. Así tienes algo que hacer, es mejor que quedarse sin hacer nada, ¿no? :lol
Reply #122019-10-21
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 21-10-2019 a las 07:50. No se preocupe por cosas como la entrada de agua o cualquier otra tontería similar; tampoco intente mover los tubos o desmontar los soportes, etc. No hagas esfuerzos inútiles. .
Reply #132019-10-21
También es posible que haya un problema con la placa de circuito; está a punto de fallar.
Reply #142019-10-21
Simplemente saca el flotador interno y muévelo arriba y abajo; con un amperímetro podrás saberlo, ¿no? Es una pregunta muy simple: este término popular se refiere a la efecto magnetoestrictivo
Reply #152019-10-21
Se estima que en este caso el flotador se ha atascado. ¡Yo ya he tenido ese problema! Cuando se utiliza durante mucho tiempo y no se limpia a tiempo, los anillos magnéticos que hay dentro del flotador pueden hacer que partículas de materiales ferrosos se adhieran a su alrededor. Con el paso del tiempo, esto puede causar óxido, lo que aumenta la resistencia al movimiento del flotador. Como resultado, este tiene dificultades para moverse arriba y abajo, y lo que se observa es que su movimiento se vuelve constante. Al tocar suavemente el tubo exterior, a veces se sale de la posición de atasco, y así se soluciona. Cuando la obstrucción es bastante grave, hay que cerrar las válvulas de entrada y salida. Luego, se puede limpiar la pared interior del tubo con un cepillo y volver a ponerlo en funcionamiento. Si no mantenemos bien la temperatura en invierno y la superficie del líquido se congela, también aparecerá esta indicación.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.