En el anexo (gráfico PID) hay uno marcado con E (TE) y otro con T (PIT).
E es el elemento de detección; no hay elemento de detección de presión ¡Basta con tomar la presión directamente! Por lo general, existen elementos de medición de temperatura, como termopares y resistencias térmicas. Si es necesario realizar ajustes o conexiones en tiempo real, se suele utilizar una conversión in situ, para lo cual se necesita un TT. Por lo general, el caudal cuenta con FE y FT; ejemplos comunes son los dispositivos de restricción de flujo (FE) y los transmisores de diferencia de presión (FT).
Por favor, primero entienda el significado de las letras que aparecen en el diagrama PID antes de continuar
T: Transmisor, que significa dispositivo de transmisión; se refiere a la conversión de la variable a medir en una señal estándar, como 4~20mA; E: Elemento, que se refiere a los componentes o sensores que sirven para convertir la variable a medir en señales, como milivoltios, resistencia, pulsos, frecuencia, etc. Las tablas utilizadas para la observación visual, que no se convierten en señales, como punteros, columnas de líquido, etc., no pueden representarse con T o E. Se pueden utilizar manómetros de tipo PG, pero no de tipo PE.
¿Usar TT (PT) o TE (PE)? 1. Depende de los requisitos de la señal: por ejemplo, si se requiere una señal estándar (4~20mA), se debe usar TT (PT); si la señal que se va a recibir puede ser no estándar, entonces se puede utilizar TE (PE); 2. En general, las señales de 4 a 20 mA tienen una mejor resistencia a las interferencias que las señales en milivoltios ; El impacto ambiental también es menor ; 3. Requisitos de instalación: en general, factores como la temperatura ambiental en el lugar de instalación, las interferencias electromagnéticas y la distancia de transmisión. . . . . .
¿Son instrumentos de tipo TE o PE, que permiten ver los parámetros en el lugar donde se encuentran? Para poder verlos en la sala de control, es necesario que los sensores TT y PT se conviertan en señales de corriente para ser transmitidas allí
Para saber si los instrumentos de TE y PE permiten visualizar los parámetros en el lugar, hay que verificar si, al convertir las variables a medir en señales, estos instrumentos cuentan con indicadores visibles en el mismo lugar. Si no lo hay, no se pueden ver los parámetros en el sitio. Porque las personas no pueden ver los milivoltios, la resistencia, los pulsos ni la frecuencia.
Entonces, PE y TE deben incluir necesariamente a PT y TT; de lo contrario, los datos detectados por el sensor no serán útiles
No, por ejemplo, las resistencias térmicas: se conectan directamente a la tarjeta de entrada para resistencias térmicas, sin pasar por un transmisor; o bien, se conectan a instrumentos que pueden recibir directamente la señal de la resistencia; Por ejemplo, los termopares, que se conectan directamente a la tarjeta de entrada para termopares, sin pasar por un transmisor, o bien a instrumentos que pueden recibir directamente las señales del termopar ; También hay una tarjeta de entrada de pulsos, que puede recibir entradas de pulsos directamente.
Los cuatro parámetros principales de los instrumentos: presión P, caudal F, nivel de líquido L y temperatura T. Si la inicial es esta, significa eso. E es el elemento de medición. TE es el elemento de medición de temperatura, que se refiere a las resistencias térmicas y termopares en el sitio. TIA I es la función que muestra si existe una alarma relacionada con la temperatura; es decir, indica si hay alguna alerta que se muestra en la computadora (en el DCS). El significado de cada símbolo se indica en la tabla
Si no entiendes estas cosas, no es adecuado que trabajes con instrumentos. Mejor haz otro tipo de trabajo