La unidad cuenta con un recipiente a presión negativa, cuya presión es de -0.07. El nivel del líquido en el recipiente se mantiene generalmente al 40%. La medición del nivel se realiza mediante transmisores locales con dos bridas y capilares. A veces, el nivel del líquido supera el rango permitido; en esos casos, intentamos extraer el líquido con una bomba, pero no es posible hacerlo. Al final, al abrir el recipiente donde se encuentra el líquido, resulta que está vacío. Sin embargo, el indicador sigue mostrando que el nivel es del 100%. Este fenómeno suele durar bastante tiempo, aproximadamente 6 horas, o incluso más. No logro entender cómo puede ocurrir algo así. Esto ya ha pasado varias veces. Cada vez que el nivel del líquido supera su rango, ocurre lo mismo. Los instrumentos indican que es debido a que el aceite de silicio dentro de los capilares se comprime y se deforma, pero luego vuelve a su estado normal. Me parece que esta explicación es un poco forzada. ¿Es realmente necesario tanto tiempo para que vuelva a su estado normal? ¿Les ha pasado también este fenómeno con los manómetros de presión negativa que utilizan? Espero que los compañeros del mar me guíen
Ese es un Dobermann, explicó Hu Qiu. :Lol, mira esta explicación a continuación.
¿Qué está pasando entonces?\ud83d\ude04\ud83d\ude03\ud83d\ude03\ud83d\ude03
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 25-10-2019 a las 12:30. ¿Acaso no lo has entendido? {:2_45:} Entonces, explíquenlo así: bajo una presión negativa de vacío, el valor de la diferencia de presión que indica ese manómetro de tipo capilar con bridas que utilizan no está relacionado de manera lineal con la presión generada por la columna de líquido. En realidad, la presión de la columna de líquido y la presión negativa del vacío dependen de dos variables independientes. Piensen en estas dos ecuaciones: Y=kx+b y Y=(kx+b)+(k’x’+b’). La situación real es aún peor que la descrita en la segunda ecuación. El valor de k’ no es una constante fija, sino una variable temporal, k’(t). {:2_42:}
Existen muchos problemas con las mediciones de presión negativa mediante dos bridas; son muy difíciles de utilizar. Ya me he encontrado con esto en muchas ocasiones. Se recomienda reemplazarlas por medidores de nivel tipo flotador o de tipo “flip-over”, que también incluyen función de transmisión a distancia. El precio de estos dispositivos no es alto.
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 25-10-2019 a las 13:40. ¿Hay alguna otra solución? Quiero usar barro para resolverlo, por favor ayúdenme {:2_45:}