2019-10-28View Original

Thread Content

Como se muestra en la imagen, la presión es de 0 kPa. ¿Por qué entonces el rango de medición se ha cambiado a -1 a 4 kPa? La corriente de salida sigue siendo de 4 mA. El rango de medición original del instrumento era de 0 a 20 kPa. ¿Es necesario que el rango modificado esté dentro del intervalo de 0 a 20 kPa?
Reply #22019-10-29
El rango se selecciona automáticamente según las condiciones del lugar de operación
Reply #32019-10-29
El 530E es un transmisor de presión relativa. ¡Sería raro si pudieras establecer una presión negativa! ¡
Reply #42019-10-29
¿No se puede establecer el límite inferior del rango del manómetro en un valor negativo? (Cuando se intenta cambiarlo a un valor negativo en el sitio, realmente aparece un mensaje indicando que el límite inferior es demasiado bajo)
Reply #52019-10-29
Transmisor de presión relativa: ¡no se puede establecer en un valor negativo al 100%! ¡ ¡ ¡ Esto es lo más básico. Además, también lo mencionaste al configurarlo: el límite inferior es demasiado bajo.
Reply #62019-10-29
:lol:lol:lol
Reply #72019-10-29
El medidor indica que “el límite inferior es demasiado bajo”. Esto se debe a que la persona que diseñó el medidor tuvo una visión demasiado limitada; intentó controlar demasiadas cosas, pero al final logró algo inútil, lo que solo causa problemas y molestias a los usuarios del medidor. ¿Por qué? Por un lado, los manómetros que operan en el rango de 0 a 20 kPa tienen un límite inferior de hasta -3 kPa; por lo tanto, no hay ningún tipo de riesgo. Incluso si alguien intentara usarlos de manera incorrecta, no tendría la capacidad para hacerlo. Por otro lado, cómo utilizar la señal de salida del instrumento es algo que debería ser decisión del usuario del mismo. La empresa fabricante del instrumento debería proporcionar las facilidades necesarias para su uso. Por ejemplo, si un usuario tiene necesidades especiales y desea que la señal de salida del instrumento siempre sea superior a 12 mA, entonces no hay razón por la cual no se le permita ajustar el rango de funcionamiento del transmisor, que normalmente va de 0 a 20 kPa, a -20 a 20 kPa o incluso a -25 a 20 kPa. No hay nada incorrecto en ello. Al hacerlo así, el usuario no está actuando en contra de los principios básicos de funcionamiento del instrumento Sino, su propósito es hacer que la señal de salida sea superior a 12 mA cuando se utiliza el transductor de presión en el rango de 0 a 20 kPa. Eso es todo. Déjame ver. No me preocupa que el diseño del software y de los instrumentos no sea bueno; lo que realmente me preocupa son aquellas personas que diseñan algo, pero que carecen de conocimientos, tienen una visión limitada y actúan de manera excesiva o innecesaria. {:2_36:} .
Reply #82019-11-15
Escúchame, es cierto: EJA530. Si la cámara de membrana es de tipo A, el rango de medición debe estar entre 10 Kpa y 200 Kpa. En tu caso, el rango actual es de -1 a 4 Kpa, lo cual significa que el rango es de 5 Kpa. Eso no cumple con el requisito mínimo de 10 Kpa. Lo mejor es cambiar el rango a -1 a 9 Kpa. Además, su rango anterior era de 0-20 Kpa; usted cambió ese rango a -1~4, pero en realidad no se ha modificado, sigue siendo 0~20. Por lo tanto, la salida es de 4 mA.
Reply #92019-11-16
Hay dos preguntas: ¿se puede medir la presión negativa con este dispositivo? Y, además, ¿el rango de medición es de 0 a 20 kPa?
Reply #102019-11-16
¿Qué tipo de controlador es este? ¿En chino?
Reply #112019-11-16
¿Acaso no es cierto que los manómetros de presión absoluta no pueden tener valores negativos? Si los manómetros de presión relativa tampoco pueden tener valores negativos, ¿cómo se puede medir el vacío?
Reply #122019-11-16
Este mensaje fue editado por última vez por nmgsbl el 16-11-2019 a las 13:00. No entiendo cuál es el propósito de cambiar el rango; además, también sería más sencillo modificar el sistema
Reply #132019-11-17
Se puede cambiar a un valor negativo. Muchos medidores de caudal por diferencia de presión utilizados en las fábricas presentan desviaciones después de ser usados. Es posible realizar un desplazamiento hacia abajo dentro del rango adecuado. Normalmente, si está entre 0 y 20, se puede cambiar a de -1 a 19. Se usa mucho. La mejor opción sigue siendo restablecerlo a cero. Extraer el medidor de caudal, vaciar. Utilice el tornillo de ajuste de cero que viene incluido en el transmisor para ajustar el valor de diferencia de presión del mismo a 0. O bien, utilice el controlador manual 475 para realizar el ajuste de cero. Después de calibrar, su rango de medición comienza en 0. Parece que no está configurado correctamente. He modificado el transmisor de Yokogawa muchas veces y nunca he tenido este tipo de problema. 0,006 kPa; la corriente sigue siendo de 3,94 mA. Esto significa que el punto cero original era aún mayor que 0,006 kPa. Cambia el límite inferior del rango y mira a qué valor se puede ajustar para que sea 4 mA. Primero, reinicie a cero y luego ajuste el rango para calcular el ajuste. ¿Por qué lo cambias a 0-4? Cambiar el transmisor: el original está roto. ¿Cambiarlo por uno nuevo? ¿Está roto el transmisor? ¿Está dañada la barrera de seguridad? ? Juzgarlo todo.
Reply #142019-11-17
Por primera vez escucho que la presión manométrica no puede ser negativa. La presión absoluta = presión manométrica + presión atmosférica. El transmisor debe determinar si es capaz de manejar presiones negativas; de lo contrario, no se puede configurar como medidor de presión negativa
Reply #152019-11-18
El 530E no tiene rango de presión negativa, así que no se puede modificar, ¿entiende?
Reply #162019-11-19
El transmisor de presión Rosemount 3051 realmente permite configurar una presión negativa
Reply #172019-12-20
El último controlador manual TREX de Emerson
Reply #182019-12-20
En términos de precisión y rango. El transmisor de presión EJA530, con un rango de -1 a 4 Kpa, no es adecuado cuando se requiere una precisión mayor. En cuanto al rango de medición: el EJA530E puede realizar mediciones en valores negativos, es decir, puede medir presiones negativas. Pero desde el punto de vista del proceso, su rango de medición es de -1 a 4 Kpa. Se recomienda utilizar el transmisor de diferencia de presión EJA110E de Yokogawa, cuyo rango de medición es de 0 a 5 Kpa.
Reply #192019-12-20
No entiendo cuál es el propósito de cambiar el rango. También sería más sencillo modificar el sistema

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.