Actualmente contamos con un medidor de caudal de calidad de Xi’an Dongfeng Electromechanical. La pantalla del dispositivo muestra que el caudal es constante en todo momento, pero en la sala de control se observan fluctuaciones muy grandes. Tras realizar pruebas, también se comprobó que la corriente de salida del medidor presenta grandes variaciones. ¿Cuáles son, según ustedes, las causas más comunes de este tipo de situación? ¿Cómo se debe manejar?
La placa de salida del medidor de caudal de masa podría estar dañada.
En el panel pueden configurarse parámetros como el coeficiente de amortiguación, tomando como referencia la corriente real. Cuando el flujo es estable, se debe observar si la corriente fluctúa, para determinar si el problema se debe a factores relacionados con el proceso o a algún defecto en el propio medidor de flujo
Flujo estable, proceso estable, pantalla con visualización estable, grandes fluctuaciones en la salida de corriente
Desconecte las conexiones externas, conecte la fuente de alimentación directamente para realizar la medición, y separe el instrumento de las conexiones. Luego, determinar cuál es el problema en cada parte.
Primero, hay que determinar si el proceso es estable. Si el proceso es estable, entonces se trata de interferencias en las conexiones externas.
Si se confirma que el proceso es estable, entonces hay que considerar principalmente al propio medidor de caudal: por un lado, si existe interferencia electromagnética en el entorno, y por otro, si el medidor está bien conectado a tierra; El segundo motivo es una falla en la placa de circuito; se puede intentar reemplazarla ; En tercer lugar, puede tratarse de un problema en el suministro de energía a los instrumentos. Es necesario verificar si los canales de señal del DCS o del PLC funcionan correctamente, y si el suministro de energía es adecuado
Puede descartarlos uno por uno de las siguientes maneras: amortiguación, amplificador de alimentación, puesta a tierra, vibraciones e interferencias electromagnéticas, entre otros.
El proceso debería estar sin problemas; revise los problemas de conversión de los instrumentos y las conexiones eléctricas
Parece que tampoco está claro si se trata de un flujo pulsante o no. 1: Primero, se debe realizar una calibración con ultrasonidos para ver si existe flujo pulsante. 2: No se debe dar por sentado que hay un fallo en el hardware; si hay un cable de repuesto, se puede utilizar para transmitir las señales por RS-485, con el fin de verificar si existe flujo pulsante. 3: Luego, se debe considerar si hay radiación electromagnética o algún otro tipo de fallo en el hardware. Por cierto, si se utiliza un medidor de caudal de masa, es necesario tener en cuenta la precisión. Utilizar señales de corriente para la transmisión reduce significativamente la precisión. ¿Por qué no utilizar señales de pulso para enviarlas al DCS? De esa manera, se reduce la pérdida de precisión durante la conversión
Pero los modelos Emerson y E+H que utilizamos emiten señales de corriente, por lo que no hay ningún problema. Además, los voluntarios de Dongfeng Electric también utilizaron 10 unidades; solo hubo problemas con 2 de las unidades principales. Ayer vino un técnico del fabricante y dijo que se trataba de un problema en la placa de circulación de corriente; después de reemplazarla, todo volvió a funcionar bien
Él está actuando de forma absurda e imprudente. En realidad, lo que quiere es llevarte al abismo, con el fin de matarte... :P :lol
Puede haber interferencias; use un medidor de resistencia para verificar el estado de la conexión a tierra, etc
Si realmente se trata de interferencias electromagnéticas, ¿entonces cómo se pueden detectar?