Cuando el tubo del medidor de caudal electromagnético no está lleno, ¿el señal de salida debería ser de 4 mA o de 0? O, en otras palabras, ¿es posible que la señal de salida sea 0 cuando los electrodos están sucios?
Cuando el medidor de caudal electromagnético no está completamente lleno, la señal de salida debería ser de 4 mA. La señal estándar suele ser de 4-20 mA. Una salida de 0 puede deberse a un fallo en el circuito impreso o a problemas en los parámetros de configuración internos. Verifique todo según las instrucciones del manual
Depende del fabricante en cuestión; en el caso de Yokogawa, la salida de alarma para el control aéreo es de 22 mA
Dependiendo de la configuración, en caso de fallo se indicará el valor mínimo (0 mA) o el valor máximo del rango (22 mA). Además, hay que ver qué tipo de error indica el indicador; generalmente, los fallos en el circuito o problemas con los tubos generan una alarma correspondiente. Pero en los medidores con tubo no lleno, la salida presenta grandes fluctuaciones.
Cada empresa debería establecer un valor diferente; normalmente, este rango es de 4 a 20. Cualquier valor fuera de este rango se considera anormal. En los casos en que el tubo no está lleno, algunos medidores de caudal simplemente no realizan ninguna medición; en su lugar, emiten valores de caudal como si el tubo estuviera lleno, lo que provoca mediciones inexactas.
Hay precios de control aéreo, también hay alarma cuando los electrodos se ensucian; ¡esto es un medidor de caudal de Yokogawa! ¡No sé qué más puede pasar!