Salida de señal del medidor de caudal electromagnético

2019-10-31View Original

Thread Content

Cuando el tubo del medidor de caudal electromagnético no está lleno, ¿el señal de salida debería ser de 4 mA o de 0? O, en otras palabras, ¿es posible que la señal de salida sea 0 cuando los electrodos están sucios?
Reply #22019-10-31
Cuando el medidor de caudal electromagnético no está completamente lleno, la señal de salida debería ser de 4 mA. La señal estándar suele ser de 4-20 mA. Una salida de 0 puede deberse a un fallo en el circuito impreso o a problemas en los parámetros de configuración internos. Verifique todo según las instrucciones del manual
Reply #32019-10-31
Depende del fabricante en cuestión; en el caso de Yokogawa, la salida de alarma para el control aéreo es de 22 mA
Reply #42019-11-01
Dependiendo de la configuración, en caso de fallo se indicará el valor mínimo (0 mA) o el valor máximo del rango (22 mA). Además, hay que ver qué tipo de error indica el indicador; generalmente, los fallos en el circuito o problemas con los tubos generan una alarma correspondiente. Pero en los medidores con tubo no lleno, la salida presenta grandes fluctuaciones.
Reply #52019-11-01
Cada empresa debería establecer un valor diferente; normalmente, este rango es de 4 a 20. Cualquier valor fuera de este rango se considera anormal. En los casos en que el tubo no está lleno, algunos medidores de caudal simplemente no realizan ninguna medición; en su lugar, emiten valores de caudal como si el tubo estuviera lleno, lo que provoca mediciones inexactas.
Reply #62019-11-04
Hay precios de control aéreo, también hay alarma cuando los electrodos se ensucian; ¡esto es un medidor de caudal de Yokogawa! ¡No sé qué más puede pasar!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.