Hoy, al revisar el programa DCS, descubrí que el caudal de vapor se calculaba mediante las conversiones indicadas en el gráfico. Contacté al equipo de diseño y me dijeron que en la planta se utilizan medidores de caudal de tipo Wilo. ¿Es correcto este método de cálculo?
En las inspecciones en el sitio, se utilizan transmisores de diferencia de presión para medir los valores; estos emiten señales de 4-20 mA. No se puede determinar con certeza si se trata de medidores de caudal Wilo o no. Por ahora, se asume que sí lo son. Entonces, ¿es necesario convertir siempre los valores obtenidos por estos medidores a un valor de caudal real? ¿Qué significan los números que se obtienen en el paso final del cálculo CPT?
El problema ya está resuelto: basta aplicar la fórmula de cálculo del medidor de caudal por placa de orificios. Donde Q representa el caudal volumétrico, en Nm3/h; Coeficiente K--- ; d---Diámetro de la abertura del elemento de restricción en las condiciones operativas, mm ; E---Coeficiente de expansión ; a----Coeficiente de caudal ; AP---Diferencia de presión real, Pa ; p---Densidad del medio en las condiciones operativas, kg/m3.
Si el medidor de caudal de tipo diferencia de presión no realiza la operación de raíz cuadrada en su pantalla, entonces esa operación se realizará en el DCS. Según la configuración, la operación de raíz cuadrada se realiza en el DCS