Amigo universal, se instaló un medidor de caudal en la tubería; se instaló en junio y no viene con instrucciones. Ahora es necesario conectar un cable de señal al panel de control para que se muestre el caudal. El cable ya está preparado: es un cable de dos hilos con blindaje. ¿Podría ayudarme a saber cómo conectar este medidor de caudal por turbina? ? ? ? No había instrucciones, así que busqué al servicio de atención al cliente de Shanghai Ziyi y me dieron unas instrucciones que no eran para este modelo. En la imagen de abajo hay fotos de los terminales de conexión que he dibujado yo mismo. ¿Podrían ayudarme a ver cómo conectarlos? En la parte superior derecha se encuentra la comunicación R485; abajo hay un terminal con tres puntos
Los valores que se muestran en la cabecera actualmente corresponden a la alimentación por batería
No hay instrucciones. Antes había un ministro encargado de esto, pero ya han pasado dos meses y aún no lo han instalado; además, no dejaron las instrucciones
¿La sala de control solo necesita la señal de corriente? ¿O una señal de frecuencia? La batería ya está suministrando energía; se trata de un instrumento de 4 cables. Se puede probar si hay corriente de salida conectando una resistencia de 250 ohmios en los puntos I0 y GND, en el rango de miliamperios del multímetro. Si la alimentación proviene de la sala de control, se podría conectar en un sistema de 2 cables; intente conectar I0 y 24V+.
Gracias. En un rato iré a probar si hay salida de corriente. Ya he comprobado todos los terminales y no hay resistencia en serie. Además, si lo conecto al sistema central, ¿es necesario conectar un punto pasivo?