2019-11-06View Original

Thread Content

Tengo una pregunta para todos: ¿es necesario conectar un instrumento intrínsecamente seguro a una barrera de seguridad? He visto que en Internet se menciona esto, pero al revisar la norma GB3836.4, aunque hay un capítulo sobre las barreras de seguridad, no parece indicarse claramente que sea necesario instalarlas. ¿Hay algún lugar donde se pueda encontrar una exigencia explícita al respecto?
Reply #22019-11-06
La barrera de seguridad también se conoce como retén de seguridad. Interfaz de seguridad para circuitos intrínsecamente seguros, que permite la transmisión bidireccional de señales eléctricas entre la zona segura (intrínsecamente segura) y la zona peligrosa (no intrínsecamente segura), y puede limitar la transferencia de energía desde la zona peligrosa hacia la zona segura en caso de fallos. Las barreras de seguridad comunes son de tipo Zener y de tipo aislamiento. Por su parte, los sistemas DCS y PLC generalmente no cuentan con la función de barrera de seguridad.
Reply #32019-11-06
Los instrumentos intrínsecamente seguros son instrumentos que cuentan con seguridad intrínseca; Para poder crear un circuito de seguridad verdaderamente eficaz, es necesario aislarlo mediante barreras de seguridad ; Para la protección contra explosiones en zonas peligrosas, es necesario crear un circuito de seguridad intrínseca.
Reply #42019-11-06
Es necesario; ya se ha explicado todo de manera muy completa arriba.
Reply #52019-11-06
Bueno, gracias a todos. Tenemos un problema en el sitio: se trata de las válvulas electromagnéticas ASCO intrínsecamente seguras. Las pruebas en fábrica fueron normales, pero una vez en el sitio, después de dos años, comenzamos con los ajustes. El resultado es que la válvula electromagnética no recibe alimentación eléctrica; al conectarle los 24 V necesarios, el módulo del relé se daña. La tensión no llega hasta la válvula. Hay muchos casos como este. Además, en el sitio no se ha instalado ninguna barrera de seguridad.
Reply #62019-11-06
Este mensaje fue editado por última vez por qugd el 6 de noviembre de 2019, a las 11:45. Un instrumento de seguridad no es simplemente un dispositivo, sino que se considera dentro del contexto de un circuito o sistema específico. Todos los equipos eléctricos y accesorios que forman parte del circuito intrínsecamente seguro deben cumplir con las normas correspondientes. Esto incluye los instrumentos de tipo intrínsecamente seguro, los cables intrínsecamente seguros, además de las barreras de seguridad. Solo así se puede constituir un circuito intrínsecamente seguro completo. Sin barreras de seguridad, ese circuito no es en absoluto a prueba de explosiones. La protección intrínsecamente segura está contemplada de forma separada en las normas y especificaciones relacionadas con la protección contra explosiones. ¿Cómo se podría decir entonces que la barrera de seguridad es algo opcional? Dado que se habla de una barrera de seguridad (especialmente teniendo en cuenta que este componente utilizado para aislar las señales se define específicamente como tal), es evidente que su función es necesaria.
Reply #72019-11-06
También es posible alimentar los instrumentos intrínsecamente seguros con esta fuente de alimentación de voltaje intrínsecamente seguro. Las barreras de seguridad son económicas y se utilizan ampliamente, pero también presentan serios defectos en su rendimiento. A veces, su uso puede causar otros problemas, como pérdida de precisión o distorsión de las señales....
Reply #82019-11-08
Existen dos maneras de conectar los instrumentos intrínsecamente seguros al sistema DCS y a las entradas/salidas del PLC: una es mediante IO convencional + barrera de seguridad, y la otra es mediante IO intrínsecamente seguro, que se conecta directamente al instrumento, sin necesidad de barrera de seguridad.
Reply #92019-11-08
Los instrumentos que se utilizan en entornos peligrosos deben estar conectados a una barrera de seguridad.
Reply #102019-11-08
Si hay suficiente presupuesto, se instalan las barreras de seguridad; si no hay dinero, no es necesario hacerlo. Los fabricantes de DCS también pueden satisfacer las necesidades
Reply #112019-11-10
La potencia aproximada de la válvula electromagnética intrínsecamente segura es inferior a 0,4 W. Sus características eléctricas deben ser compatibles con la barrera de seguridad (la cual se encarga de limitar la corriente). Interprete los parámetros de la barrera de seguridad y compare si los parámetros del lado de salida de su sistema son similares; véase el diagrama. La tensión de salida sin carga en condiciones normales es de 22 V, mientras que la tensión de salida mínima con carga es de 12 V. Es decir, la corriente de salida máxima es de 45 mA (valor de corriente fijado), y la resistencia del puerto es de 330 ohmios. Si también se puede limitar la corriente en el lado de salida del relé DO de esta manera (y no mediante la autodestrucción del fusible), también será viable. La tensión mínima para que funcione la válvula electromagnética de tipo intrínsecamente seguro es de 10,5 V, mientras que la corriente de operación es de aproximadamente 20 mA. Por lo tanto, el valor de la resistencia del circuito es igual a (12 + (22-12)/2 – 10,5) / 0,02 = 300 ohmios.
Reply #122019-11-11
¿Se utilizan las barreras de seguridad en entornos explosivos?
Reply #132019-11-11
Los instrumentos intrínsecamente seguros deben conectarse a una barrera de seguridad; esta se utiliza en conjunto con los instrumentos, incluyendo las conexiones eléctricas
Reply #142019-11-11
Como se dijo arriba, en los circuitos intrínsecamente seguros es necesario utilizar barreras de seguridad. Lo que significa “intrínsecamente seguro” es que la corriente en el circuito nunca llegará al valor crítico. Un instrumento intrínsecamente seguro es aquel que puede utilizarse en circuitos de este tipo; es decir, una potencia suficientemente baja es suficiente para que el instrumento funcione. Pero si no se utiliza una barrera de seguridad, no se puede garantizar la seguridad del circuito, ya que no se puede controlar la corriente en él. El instrumento puede cumplir con los requisitos, pero si la alimentación eléctrica es excesiva, entonces no hay forma de mantenerlo seguro. Lo que usted menciona sobre que el módulo se daña probablemente se debe a una alimentación excesiva. Por favor, consulte las instrucciones para saber cuál es la tensión y corriente de funcionamiento adecuadas. O bien, añada una barrera de seguridad antes de conectar el instrumento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.