Thread Content
¿Han tenido ustedes este tipo de problema? En los medidores de caudal de cuatro hilos, hay 24 V en los cables de señal que van hacia la barrera de seguridad. Hoy me pasó algo así con el medidor de caudal de Cologne; ese es precisamente el caso.
¿Te refieres a la tensión en circuito abierto de la salida de señal? Por supuesto, hay una tensión más alta; de lo contrario, ¿cómo se podría alimentar la resistencia de carga y transmitirla a una cierta distancia? Los terminales de salida de corriente de los instrumentos de cuatro cables presentan siempre una cierta tensión. El nivel de esta tensión determina la distancia a la que puede transmitirse la señal, o en otras palabras, la capacidad para alimentar una carga. Los terminales de salida activa tienen siempre una cierta tensión, lo cual es normal.
¿Por qué es necesario conectar una barrera de seguridad a los instrumentos de cuatro cables? ?
Con el medidor de caudal de masa de Emerson que utilicé, no pude medir una tensión de 24V
Esto no lo entiendo muy bien. Aquí todos entran por las barreras de seguridad
De hecho, existe un diseño de este tipo. Los que he visto son medidores de caudal electromagnéticos, cuya salida pasa por una barrera de seguridad antes de llegar al módulo de control. En sí mismo no forma parte de este sistema de seguridad, pero se estima que es necesario aislarlo para evitar que las líneas con alta tensión dañen los componentes.
La salida analógica de los instrumentos puede diseñarse de forma pasiva; este circuito de salida funciona como un transmisor de dos cables, y no hay ningún problema con eso.
Sistema de cuatro cables: una línea de alimentación y una línea de señal. La fuente de alimentación proporciona una tensión de 24 voltios. La línea de señal se utiliza para transmitir señales de 4-20 miliamperios; esta corriente solo existe gracias a la presencia de voltaje. Desde el punto de vista de la barrera de seguridad, no recibe alimentación eléctrica, pero desde el punto de vista del medidor de flujo, sí la recibe. Los 24 V de la línea de señal provienen del medidor de caudal y se conectan a los terminales sin alimentación de la barrera de seguridad.
¿Conectar una barrera de seguridad puede aún causar vibraciones en el medidor de caudal de masa?
Esto es correcto; algunos instrumentos funcionan con alimentación de cuatro cables. En los terminales de señal, cuando se trata de señales activas, la tensión es de 24 V
He tenido esta situación antes; olvidé si se trataba de un medidor de caudal de masa o de un medidor de concentración de Emerson, algo por el estilo. Necesita una alimentación eléctrica separada, y los cables de señal también deben estar conectados a 24 V activo.
Sí, yo también me lo encuentro por primera vez. Al conectarse a la barrera de seguridad, el panel de control no mostró ninguna señal. Más tarde se comprobó que esa señal tenía 24 V; es diferente a los demás medidores de caudal de 4 cables, ya que la forma en que se conecta la barrera de seguridad es distinta
Principalmente, nunca lo había visto antes; siempre pensé que en los instrumentos de 4 cables, las líneas de señal no tenían voltaje
Como dices, por lo general es así: las 4 líneas que transmiten la señal de alimentación son pasivas; esto debería poder configurarse
Hay un error en el cableado de la barrera de seguridad; debería conectarse al terminal 1.3. Cambíelo a 2.3. Normalmente, se utiliza un sistema de 4 cables para la barrera de seguridad, pero en este caso se conecta directamente a la placa FTA