¿Es viable conectar directamente la tubería de medición de presión del nivelmetro por diferencia de presión al nivelmetro de válvulas magnéticas? En el tanque hay hidrocarburos mezclados, con algunas impurezas; estas son de tamaño muy pequeño y no se condensan
¿Cómo se establece el nivel de referencia en 0?
La tubería de transmisión de presión no está en posición horizontal con respecto al transmisor, como se muestra en la imagen. Sin embargo, el transmisor ya ha sido ajustado para que su punto cero esté en la posición correcta. Debido a las condiciones de instalación, la brida del medidor de nivel de tipo flotante magnético no puede estar en posición horizontal con respecto al fondo del tanque; en su lugar, la posición del flotante magnético se ha elevado hasta que quede en línea horizontal con el fondo del tanque
1. Según la imagen, en el tubo de medición de presión en fase gaseosa no hay líquido aislante. 2. Los hidrocarburos mezclados, ¿se evaporan y también se condensan? Si es así, entonces el método de instalación de las tuberías para la medición de presión en la fase gaseosa en el diagrama no es correcto. El punto de extracción del gas debe encontrarse en la parte superior del tanque, dividido en dos ramas: una de ellas lleva la presión directamente al sensor de nivel de tipo válvula, mientras que la otra ramas lleva la presión al extremo de baja presión del sensor de diferencia de presión. Además, es necesario instalar un tanque colector de condensados en una posición más baja que el sensor de diferencia de presión, para garantizar que no haya condensados en la membrana del sensor. El tanque colector debe vaciarse periódicamente para recoger los condensados. 3、 ...................
Oh, dios mío, lo que dices es cierto. Gracias por plantear este tema. ¿Podría añadirme en WeChat? 15835154560
¿Este área de tanques se considera una fuente de peligro importante? Se utiliza la misma toma de presión para la transmisión a distancia y en el sitio; ¿la autoridad local de seguridad no ha expresado ninguna objeción?
Funciona sin problemas; el consejo de Pig Brother es correcto: hay que tener en cuenta el problema del condensado en los tubos de fase gaseosa. Hay otro problema: si un experto viene a inspeccionar, dirá que la instalación no está conforme y será necesario realizar correcciones:D
Para este tipo de instalaciones, es mejor no innovar. Cuando surgen problemas, hay personal especializado para ocuparse de ellos. Si no se pueden resolver, las consecuencias serían desastrosas.
Siempre tengo la sensación de que, al instalarlo de esta manera, la transmisión a distancia se ve muy afectada. Si hay acumulación de líquido en la línea de medición de presión negativa, ¿no tienes válvula de alivio? ¿Cómo vas a eliminar ese líquido? La acumulación de líquido afecta la transmisión a distancia, pero no afecta el lugar donde se encuentra. En el punto más bajo del tubo de medición de presión, debe haber al menos una válvula de alivio, ¿no? ¿Acaso el agua se acumulará toda aquí? Personalmente, creo que no hay otra solución. Puede soldar un conector en la válvula de entrada, y desde allí dividir el flujo. Las tuberías de transmisión a distancia y las de campo siguen rutas separadas.
Debería tratarse de un instrumento para calefacción por conducción, instalado de forma inadecuada. Habría que cambiarlo por completo; de esta manera, es fácil que surjan problemas con el instrumento, y alguien tendrá que asumir la responsabilidad
Se añade un tanque de condensado en la parte inferior a presión negativa para su descarga periódica
¿Es algo temporal, verdad? Cada vez que lo mires, lleva contigo un imán y pásalo una vez. Hay un problema con la conexión de las tuberías; no se ha instalado un sistema de drenaje en el punto más bajo. Si se obstruyen, no habrá dónde drenar el agua. Sería necesario mejorar esto.
Esta medición no es viable: primero, no se permite que el punto de toma de presión esté tanto a distancia como en el mismo lugar; segundo, cuando hay algo de impureza, estas se acumulan en gran cantidad en ese lugar, obstruyendo gradualmente la abertura de toma de presión. Sería mejor contar con un sistema para drenar los líquidos en los puntos más bajos. En tercer lugar, es difícil calibrar el punto cero de los medidores de nivel a distancia, ya que no se sabe cómo calcular el nivel en una sección específica del tubo
Esta forma de instalación siempre me parece rara
Al ver esta forma de instalación, me siento sin palabras. No sé si el problema está en el diseño o en el equipo de instalación. La instalación de los cables de medición de los instrumentos debe ser estética, facilitar la reparación en caso de fallos y garantizar un funcionamiento fiable en la producción. Si hay oportunidad, mejor cámbialo
Primero, se utiliza tanto el sistema local como el de transmisión a distancia, lo cual no cumple con las normas de diseño. Segundo, la fase líquida no cuenta con salida para los residuos, y la fase gaseosa no tiene salida para los líquidos.
Este tema está bien planteado; hay que estudiarlo detenidamente cuando vuelva
Hay bastante problemas con esta instalación. 1. Orificio común de toma de presión. 2. No hay válvula de descarga (se utiliza una válvula de cierre). 3. No se recomienda el uso de válvulas esféricas. 4. Para la medición de nivel por diferencia de presión, en los tanques de gas a alta presión se recomienda utilizar bridas dobles y sensores Rosemount (hace unos días hablé con el fabricante; son muy buenos). 5. Hay que tener en cuenta el problema del condensado en las tuberías de medición, ya que esto afecta a las lecturas; además, en invierno es fácil que se congelen. La calidad de instalación y el aspecto estético son realmente terribles.