¿Cuál es el principio de conectar dos válvulas solenoides en serie en una válvula de cierre en el sistema SIS?
Soy un novato. El instituto de diseño lo diseñó de esta manera, pero no entiendo por qué es necesario conectarlo en serie. ¿Alguien puede ayudarme con la respuesta?
Mientras una válvula solenoide actúe, se activará el enclavamiento, lo que garantiza que la válvula solenoide no podrá enclavarse cuando sea necesario debido a una falla de la válvula solenoide. Sin embargo, si se conectan en serie, la probabilidad de mal funcionamiento es relativamente alta.
Se utiliza en situaciones con niveles SIL más bajos. El sistema dcs controla una válvula solenoide y el sistema SIS controla una válvula solenoide.
Hermano, ¿estás hablando de conexión paralela? Si se conecta en serie, ¿puede energizar una válvula solenoide para asegurarse de que se mueva?
Si una válvula de cierre está conectada en serie con dos válvulas de solenoide, ¡ambas válvulas de solenoide deben estar energizadas al mismo tiempo para que funcionen normalmente!
Dado que está en el circuito SIS y generalmente se apaga cuando se corta la energía, las dos válvulas de solenoide conectadas en serie son redundantes 1oo2, lo que tiene alta seguridad, pero poca disponibilidad.
Hermano, personalmente creo que es mejor conectar dos válvulas solenoides en paralelo. Incluso si falla un conjunto de válvulas solenoides, el otro aún puede funcionar normalmente.; Pero lo que diseñó el instituto de diseño es una conexión en serie. Nunca he podido descubrir la función de la conexión en serie. Nuestra fábrica es una fuente importante de peligro, nivel SIL2.
El instituto de diseño nos explicó que se trata de una conexión de seguridad. Nuestro nivel es SIL2. Personalmente creo que deberíamos prestar atención a la seguridad y también considerar la usabilidad. Una electroválvula ASCO cuesta 3 o 4 mil y dos de ellas están conectadas en serie. Es demasiado caro. Siento
Antes de emitir sugerencias, puede consultar GB50770-2013. La especificación explica que cuando se requiere alta seguridad, se pueden usar dos válvulas solenoides o (conexión en paralelo).; Cuando se requiere alta disponibilidad, se pueden conectar dos válvulas solenoides (en serie). Las especificaciones van seguidas de diagramas detallados del circuito de aire.
Lo que está escrito es lógica OR y lógica AND, que es diferente de la conexión en serie y en paralelo de las válvulas solenoides. La válvula solenoide SIS requiere energización a largo plazo. Cuando se conecta en serie, es conductor y la válvula se abre o se cierra. Cuando una de las válvulas solenoides pierde energía, la fuente de aire se desconecta y se bloquea. O la lógica significa que cuando uno de ellos falla, se activa el enclavamiento.
¡Será mejor que vuelvas a mirar el diagrama del circuito de aire! La conexión en serie y la lógica AND corresponden exactamente a la lógica AND, que es una conexión en paralelo, ¡pero físicamente tanto en serie como en paralelo! ¡Debe estar muy familiarizado con la inspección y el mantenimiento de estas complejas válvulas de gas en el sitio durante todo el día!
Según la guía del instituto de diseño, si uno fracasa, habrá otro que tomará el relevo.
Debería haber uno para DCS y otro para SIS.
Hay imágenes de este tipo en mi página de inicio. Puedes consultarlos.
Cualquier falla de estas dos válvulas solenoides hará que funcione la válvula de cierre. De hecho, la seguridad es muy alta, pero la disponibilidad es muy baja. Ahora que se determina que el bucle SIS es SIL2, el instituto de diseño debe haber determinado mediante verificación que esta configuración puede cumplir con SIL2. Si cree que desea una mejor usabilidad además de SIL2, puede hablar con el instituto de diseño.