Configuración del valor de alarma para H2S

2019-11-13View Original

Thread Content

Pido consejo a los expertos: ¿cuáles deberían ser los valores de alarma para H2S en los niveles uno y dos del DCS? La autoridad de supervisión de seguridad dijo que nuestros valores de configuración no eran correctos, ¿10%, 30%?
Reply #22019-11-13
La inspección de seguridad dice que ustedes están equivocados, ¿entonces no van a permitir que la inspección de seguridad los ayude a establecer una cifra correcta? ¡Vaya tontería! Venir aquí a hacer preguntas… ¿Qué se puede averiguar con eso?
Reply #32019-11-13
Nivel 1: ≤10 mg/m3. Nivel 2: ≤43 mg/m3. Si se trata de ppm, es necesario realizar la conversión
Reply #42019-11-14
Nivel 1 < 10 mg/m3 Nivel 2 < 20 mg/m3
Reply #52019-11-14
La configuración de cada lugar es diferente, lo que hace difícil saber qué responder
Reply #62019-11-15
La concentración máxima permitida de sulfuro de hidrógeno en el aire, según las normas nacionales, es de 10 ppm. En la norma “Límites de exposición ocupacional a factores peligrosos en los lugares de trabajo – Parte 1: Factores químicos peligrosos” (GBZ 2.1-2007), en el punto 4.1 sobre las concentraciones permitidas de sustancias químicas en el aire de los lugares de trabajo, se especifica claramente que la concentración máxima permitida de sulfuro de hidrógeno es de 10 mg/m3. El valor de alarma de nivel tres para el detector de gas hidrógeno sulfuroso es: 2TLV = 20 ppm. Alarma de nivel 1: 1/2 TLV = 5 ppm; Alarma de nivel 2: 1 TLV = 10 ppm.
Reply #72019-12-05
La unidad del sulfuro de hidrógeno es ppm, ¿verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.