Métodos de puesta a punto de los operadores de interbloqueo modelos SFD-3002 y SFD-3003

2019-11-14View Original

Thread Content

Los operadores de interbloqueo modelos SFD-3002 y SFD-3003 son unidades auxiliares dentro de la serie de instrumentos DDZ-S; se trata de una variante de los operadores tipo D. Se utiliza en conjunto con actuadores eléctricos de control de dirección, lo que permite un cambio sin interrupciones entre modo manual y automático del sistema de regulación. En el modo manual, es posible operar la válvula a distancia. Puede recibir señales de eventos del sistema, lo que permite implementar protecciones de interbloqueo para mejorar la fiabilidad del sistema. Características principales de los operadores de interbloqueo modelos SFD-3002 y SFD-3003: ① Disponen de una doble visualización: señal de regulación de 4-20 mA y señal de posición de la válvula; la visualización se realiza a través de columnas de LED de 41 líneas ; ②Función de conmutación silenciosa entre modo manual y automático, además de control remoto en dirección forward y reverse ; ③Los interruptores de conmutación manual/automática y los interruptores de control manual en sentido directo e inverso cuentan con teclas de película, resistentes al agua y al polvo ; ④Cuenta con 3 canales de señales de eventos, capaces de recibir señales de eventos provenientes de reguladores, amplificadores servomotores y contactos del sistema. Estos canales permiten mostrar y procesar dichas señales, lo que permite implementar funciones de protección en los tres estados de “completamente abierto”, “completamente cerrado” o “mantener la posición actual” ; ⑤Cuenta con 2 señales de estado M/A y 1 señal de voltaje de seguimiento (1-5V). Este producto se caracteriza por su diseño innovador, aspecto estético atractivo, funcionalidades completas y alta versatilidad. Puede utilizarse ampliamente en sistemas de control automático en sectores industriales como centrales eléctricas, industria ligera, química y metalúrgica. Operador servo yunrun.com.cn/product/1249.html Principales especificaciones técnicas: Señal de entrada: la señal del regulador es de 4-20 mA ; Corriente de retroalimentación de posición: 4-20 mA. Error de display: ±2,5%. Se aceptan señales de evento en forma de contactos: estado abierto significa normalidad, y estado cerrado indica la presencia de un evento. Potencia de salida nominal: 220 VAC/5 A. Tensión de seguimiento: 1-5 V. Condiciones de funcionamiento: Tensión de alimentación: 220 VAC/50 Hz. Dimensiones: El modelo SFD-3002 tiene unas dimensiones de 80×160×250 mm (ancho×alto×profundidad) ; Las dimensiones del SFD-3003 son de 72×144×250 mm (ancho×alto×profundidad). El principio de funcionamiento de los operadores de interbloqueo de los modelos SFD-3002 y SFD-3003 se basa en el uso de circuitos electrónicos. La función principal de estos operadores de interbloqueo es lograrse a través de dichos circuitos electrónicos. Está compuesto por un circuito de alimentación, interruptores de operación, circuitos de control, circuitos de conmutación por relés, circuitos para el procesamiento de eventos y circuitos de visualización, entre otras partes. El diagrama de bloques que representa su principio de funcionamiento se muestra en la Figura 1. http://yunrun.com.cn/upload/201911/10/201911102320031847.png Figura 1: Diagrama de bloques del principio de funcionamiento del operador de interconexión. 1. Interruptor de operación: El interruptor de operación utiliza botones de tipo película, que eran muy utilizados en la década de 1990 (también conocidos como interruptores táctiles). Estos botones tienen una larga vida útil (más de 1 millón de presiones), además de ser resistentes al agua y al polvo. Están integrados en la placa frontal del dispositivo. 2. Circuito de control: El circuito de control recibe señales de encendido/apagado manual/automático, controla el circuito de conmutación por relé, y genera señales de voltaje de seguimiento de 1-5 V así como señales de estado A/M. De este modo, se logra un cambio sin interrupciones entre el modo manual y el automático. Además, controla el circuito de salida de potencia, permitiendo así el cambio entre los modos manual y automático en cuanto a la potencia ; En el circuito, se establece que el modo manual tiene prioridad sobre el modo automático, para garantizar que los instrumentos permanezcan en modo manual cuando estén encendidos. En el modo automático, cuenta con función de bloqueo mediante control manual ; El circuito de control, al recibir la señal de salida del circuito de procesamiento de eventos, puede pasar automáticamente del estado automático al estado manual, es decir, al estado de operación de respaldo para el procesamiento de eventos. 3. Circuito de conmutación por relé: El circuito de conmutación por relé recibe las señales del circuito de control y las señales de los interruptores, lo que permite una conmutación sin interrupciones entre los modos A/M. También permite la salida de energía cuando se opera manualmente, así como el bloqueo mutuo entre las operaciones en sentido directo e inverso. 4. Circuito de procesamiento de eventos. La función de procesamiento de eventos es lo que diferencia al operador de tipo S de los operadores de tipos DDZ-Ⅱ y DDZ-Ⅲ. Este circuito puede recibir 3 señales de evento (señales de evento del sistema, del regulador y del amplificador). Tan pronto como llega una señal de cualquier evento, el operador puede pasar del modo automático al modo manual. Además, mediante un interruptor de cuatro posiciones, se puede seleccionar de antemano una posición segura para la válvula: completamente abierta, completamente cerrada o en su posición original. Esto aumenta la seguridad y fiabilidad del sistema de control de procesos. Cuando se genera una señal de evento, se emite una señal de alarma luminosa. Para que el personal encargado de manejar los eventos pueda determinar la posición de la válvula en esos momentos, en la fase de diseño se tuvo en cuenta la posibilidad de utilizar señales manuales para abrir y cerrar la válvula, de modo que se pueda controlar manualmente su apertura. 4. Circuito de visualización: El circuito de visualización del operador de enclavamiento utiliza columnas de LED para la exhibición de información; consta de 41 cables en total, y su error de visualización es de ±2,5%. Utiliza un sistema de visualización dual: en una de las pantallas se muestra la señal de salida del regulador (MV), y en la otra, la señal relacionada con la posición de la válvula (VP). En el modo automático, se puede observar cómo la señal de posición de la válvula sigue los cambios en la señal de salida del regulador ; En modo manual, se puede observar cómo la señal de salida del regulador sigue los cambios en la posición de la válvula de control. Utiliza columnas de luz LED con función antivibratoria, y ofrece una visualización clara e intuitiva. Estructura y puesta a punto de los operadores de interbloqueo modelos SFD-3002 y SFD-3003 1. Estructura del instrumento El operador de interbloqueo tiene una estructura de tipo panel. En su interior, está compuesto por 4 placas de circuito impreso: la placa de visualización, la placa de alimentación y la placa de conexiones, las cuales se fijan con tornillos en el marco frontal, la base y la parte posterior de la carcasa. La placa de control está instalada en la cara izquierda del instrumento. Las distintas placas impresas se conectan entre sí mediante conectores de cableado. Los terminales de conexión externos del instrumento utilizan conectores combinados de 30 hilos (1 con 22 hilos y 1 con 8 hilos). Los instrumentos se instalan en el tablero de instrumentos o en la consola, mediante soportes especiales. 2. Ajuste de los instrumentos: Diagrama de conexiones del sistema compuesto por los operadores de interbloqueo de tipo SFD-3002 y SFD-3003, los amplificadores servomotores y los actuadores eléctricos. Este artículo se centra en los métodos de puesta a punto del propio operador de interbloqueo; véanse las figuras 2 y 3. http://yunrun.com.cn/upload/201911/10/201911102330266495.png
http://yunrun.com.cn/upload/201911/10/201911102331407919.png
**Figura 2**: Diagrama de los terminales de conexión del operador de interconexión SFD-3002.
**Figura 3**: Diagrama de disposición de los componentes en el panel del operador de interconexión SFD-3002.
① **Operación manual**: a) Se conecta una fuente de alimentación de 220VAC a los terminales de conexión 28, 29 y 30. En este caso, la luz indicadora “M” se ilumina, lo que indica que el operador está en modo manual. "En los monitores de columnas de luz “MV” y “VP”, la columna de luz de primera línea debe estar encendida. b. Con el medidor de ohmios del multímetro, se comprobó que los terminales 14 y 15, así como 16 y 17, estaban en estado de cortocircuito. c. Presione el interruptor de membrana (▲). Con un multímetro en la función de medición de voltaje alterno, mida los valores en los puntos 25 y 29. La tensión en esos dos terminales debería ser de 220VAC; esto indica que el actuador está funcionando correctamente. d. Presione el interruptor de membrana de apagado (▲). Con un multímetro en la función de medición de voltaje alterno, mida los valores en los terminales 26 y 29. La tensión en estos terminales debería ser de 220VAC; esto indica que el actuador está funcionando en sentido inverso. ②Funcionamiento automático a: Al presionar el interruptor de membrana “A”, se enciende la luz indicadora “A”, lo que indica que el operador está en modo automático. b. Con un multímetro, se verifica que los terminales 14 y 15, así como 16 y 17, estén en estado de circuito abierto. c. Con un multímetro, se verifica que los terminales 23 y 25, así como 24 y 26, estén en estado de cortocircuito. ③Verificación de los monitores de columnas de luz MV y VP: a) Cuando se introducen señales de 4-20 mA en los terminales de conexión 1 y 2, el monitor MV debe iluminarse gradualmente, pasando del 0% al 100%. Por el contrario, se oscurece. b. Cuando las terminales de conexión 3 y 4 envían una señal de 4-20 mA, el display VP debe iluminarse gradualmente, pasando del 0% al 100%. Por el contrario, se oscurece. ④Verificación del manejo de eventos: a) Al activarse automáticamente, se produce un cortocircuito entre los terminales 5 y 6; en ese caso, el sistema debe pasar automáticamente al modo manual. Al mismo tiempo, la luz indicadora de eventos ALM1 debe parpadear ; b. Al activarse automáticamente, se produce un cortocircuito entre los terminales 7 y 8; en ese caso, el modo debe cambiar automáticamente a manual. Al mismo tiempo, la luz indicadora de eventos 2 comenzará a parpadear ; c. Al activarse en modo automático, se produce un cortocircuito entre los terminales 9 y 10; por lo tanto, el sistema debe pasar automáticamente al modo manual. Al mismo tiempo, la luz indicadora de eventos ALM3 comenzará a parpadear ; ⑤Selección de la posición segura del actuador según el estado del evento. Esta es una función que solo se puede implementar cuando el sistema está en funcionamiento, con operadores, amplificadores servomotores y actuadores eléctricos. En el circuito de control del operador hay un interruptor rotativo de cuatro posiciones, que debe configurarse en la posición indicada en la Figura 3. a indica que, cuando el dispositivo de actuación se encuentra en el estado del evento, está en posición completamente abierta; es decir, en ese estado, el dispositivo de actuación se abre automáticamente hasta alcanzar esa posición. b indica que, cuando el dispositivo de actuación se encuentra en el estado del evento, está en posición cerrada; es decir, en ese estado, el dispositivo de actuación se cierra automáticamente por completo. c indica que, cuando el actuador se encuentra en el estado del evento, permanece en su posición original; es decir, en ese estado, el actuador se detiene en donde estaba antes. Figura 4: Selección de la posición segura del actuador según el estado del evento. Esta función de manejo de eventos en los operadores de interbloqueo aumenta la fiabilidad del funcionamiento seguro del sistema. ¿Se pueden sustituir los operadores servomecanizados de tipo SFD-3002 y SFD-3003? Los operadores de interbloqueo de los modelos SFD-3002 y SFD-3003 son productos lanzados por Shangzhiyi a principios del siglo XXI. Estos operadores servomotores inteligentes ofrecen características como inteligencia, precisión, fiabilidad y larga vida útil, comparables a las de los instrumentos importados. Su diseño sigue las dimensiones estándar internacionales; por ejemplo, el operador de interbloqueo del modelo YR-GFYS835-014-12/12-MMNN-1-N-T puede reemplazar completamente al SFD-3002, pero no al SFD-3003, debido a que sus dimensiones son diferentes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.