Nuestra empresa utiliza medidores de caudal de tipo vórtice para medir el vapor, y los instrumentos Wilte se utilizan para mostrar los valores. Sin embargo, la lectura del caudal instantáneo es cero; solo se muestra un valor durante los instantes en que se interrumpe o se restablece la alimentación eléctrica. Se ha medido una corriente de 12 mA. El modelo del medidor de caudal de tipo vórtice es Cologne VFM1091G. ¿Alguien podría ayudarme a analizar esto?
¿Se puede probar la señal con un generador de señales de Wilte Instruments por separado? :o
¿Funciona bien? ¿Se ha reemplazado el medidor de flujo y el contador acumulador? En teoría, el medidor de caudal emite una señal, lo que sugiere que podría haber un problema con las lecturas del indicador digital. Si es posible, se podría probar con otro medidor. En la mayoría de los casos, se utilizan señales de pulso; las señales relacionadas con el volumen son compensadas en función de la temperatura y la presión para convertirlas en señales de masa
Mida qué valor tiene la tensión; es posible que la potencia de salida no sea suficiente. Además, verifique si el extremo de la señal es activo o pasivo. Es necesario conectarlo correctamente
Antes había una indicación de consumo de datos, no sé desde cuándo ya no está
Si la tensión es de 23 V, la potencia es suficiente. Por lo general, al cortar o restablecer la alimentación eléctrica puede generarse una gran corriente; solo mostrarla de forma instantánea no permite un análisis adecuado. Intente usar otro instrumento Wilte
Encontré la causa. Gracias, la válvula de turbulencia está rota