Thread Content
Equipo de monitoreo en línea de humos; el material del chimenea es chapa de hierro recubierta con una capa de pintura. En la salida del humo hay instrumentos para medir la temperatura, la presión, la velocidad del flujo y la cantidad de polvo. Tan pronto como se encienden los ventiladores de la fábrica, estos parámetros se vuelven cero en pocos segundos. Pero cuando los ventiladores se detienen, los parámetros vuelven a la normalidad. ¿Cuál podría ser la causa? La imagen siguiente muestra los terminales de conexión de la plataforma y cómo los parámetros se vuelven cero unos segundos después de que se encienden los ventiladores. Se sospecha que podría tratarse de interferencias eléctricas intensas, o bien de fugas de corriente en la fábrica que interfieren con los equipos. ¿Cuál es la causa y cómo se puede diagnosticar?
Los detalles siguen siendo insuficientes; por ejemplo, ¿cómo se alimentan estos relojes? ¿Era útil antes? ¿Hace cuánto tiempo que está en uso? ¿Cuándo ocurrió la falla? ¿Desde cuándo está apareciendo? ¿Se movió algo antes de que apareciera? ¿Qué relación existe entre la fuente de alimentación del ventilador y el sistema de instrumentos de suministro de energía?
Ya lo has dicho: en cuanto se enciende el ventilador, todo vuelve a cero… ¿El ventilador es de frecuencia variable? La conmutación de frecuencia causa mucha interferencia. Vuelva a colocar los cables en esos puntos, asegurándose de mantenerlos separados de los cables eléctricos y de protegerlos adecuadamente
Las interferencias de frecuencia de red contaminan la red eléctrica; esta, a su vez, daña las fuentes de alimentación que sirven para activar los instrumentos y para que estos puedan funcionar. Además, también se producen otros problemas relacionados con el funcionamiento correcto de los mismos. Hacer la limpieza de la fuente de alimentación, eso es lo importante.....