Thread Content
RT, ¿cómo se configura el valor de alarma para este interruptor? La configuración por defecto es 0,8; actualmente la presión es 0,79, por lo que la bomba no puede funcionar. Quiero ajustar el valor de alarma de presión. . . ¿O hay alguna otra forma de hacer funcionar la bomba? ¡Rápido, rápido!~
Por lo general, tienen roscas en su interior, lo que permite ajustar la presión
Se recomienda no tocarlo; sería mejor que el fabricante del equipo vaya al lugar para realizar los ajustes, o bien que se hagan los ajustes bajo la supervisión del fabricante. Esa es la mejor opción, ya que así no se asume ninguna responsabilidad. Si se trata de tu propio equipo, puedes hacer lo que quieras; pero si eres un empleado, es mejor seguir las reglas.
Cuando la presión es inferior al punto de conversión más bajo (punto de ajuste XS), los contactos pasan de 1-3 a 1-2. Cuando la presión supera el punto de conversión descendente, la diferencia de conmutación XSd hace que los contactos pasen de 1-2 a 1-3. Se puede utilizar un tornillo plano para ajustar la diferencia de conmutación desde el exterior: un giro completa modifica la diferencia de conmutación en aproximadamente el 20% del rango total de dicha diferencia. Se puede intentar; lo mejor es conectar una fuente de presión estándar para realizar los ajustes. Se puede consultar este archivo adjunto como referencia