En zonas a prueba de explosiones, mi armario de control necesita una conexión por cable de red que se conecte y desconecte con frecuencia. ¿Es necesario utilizar conectores a prueba de explosiones en el punto donde el cable se conecta al armario de control? He investigado y he descubierto que la tensión en el interior del cable de red es de unos 3 V. ¿Significa eso que no necesito conectores a prueba de explosiones, sino solo conectores resistentes al agua? Por favor, que algún experto ayude a responder
En las zonas a prueba de explosiones, generalmente se utilizan cables a prueba de explosiones; además, es necesario utilizar conectores también a prueba de explosiones
Es necesario utilizar conectores aéreos a prueba de explosiones.
¿Es porque la tensión de 3V puede generar chispas eléctricas en el lugar, lo que podría causar accidentes? ¿O hay requisitos normativos que exigen hacerlo así?
La tensión en el cable de comunicación 485 del instrumento también es de unos 5 voltios. En entornos a prueba de explosiones, también es necesario utilizar uniones a prueba de explosiones para el sellado. Esto está regulado
Creo que es necesario añadir elementos a prueba de explosiones. Se pueden considerar dos aspectos: primero, el gabinete de control no debe tener conexión con la zona a prueba de explosiones a través de las conexiones de cable de red; después de todo, dentro del gabinete hay otros componentes eléctricos, por lo que es necesario aislarlos. Por otro lado, desde un punto de vista formalista, si alguien realiza una inspección de seguridad y usted le explica que se trata de cables de red, él puede no creerlo. Así que siempre es bueno tomar medidas adicionales.