Thread Content
Soy principiante; es la primera vez que trabajo con válvulas de regulación. He consultado algunas fuentes y sé que para elegir una válvula de regulación es necesario calcular el valor de Cv. Ahora que ya se ha determinado el diámetro del tubo, en el catálogo del fabricante solo hay un valor de Cv correspondiente. ¿Se puede elegir directamente ese valor? Pregunté al técnico (que también era principiante); solo me dijo el caudal. Le comenté que la válvula de regulación necesitaba un rango de funcionamiento, y él dijo que era del 0 al 100%, es decir, ese rango de caudal normal. Tampoco mencionó nada sobre la pérdida de presión. En todo el proceso casi no se tiene en cuenta la pérdida de presión en las tuberías y conexiones. ¿Qué debo hacer en esta situación? La válvula de regulación proporcionada por el fabricante solo tiene un valor de coeficiente de caudal. Gracias a todos ustedes~~~. Yo también creo que basta con que haya un efecto de corte según el grado de apertura para poder realizar la regulación. ¿Por qué es necesario calcular ese valor de Cv? Por favor, ayúdenme a resolver esta duda~~~. Muchas gracias
Se calcula la caída de presión en la tubería en función de los caudales de control Qmax y Qmin, y se determina también la caída de presión correspondiente en las válvulas; esto forma parte del diseño del proceso. (0-100% no representa el control del caudal. El control del caudal se refiere al rango de flexibilidad del caudal operativo cuando el equipo está en funcionamiento). Los especialistas en instrumentación calculan los valores de Cv para Qmax y Qmin, y luego, según las especificaciones del fabricante, seleccionan una válvula con el diámetro adecuado. La apertura óptima de la válvula debe estar entre el 30% y el 75%; no debe superar el 85%. Si el fabricante no cuenta con una tabla que relacione el valor %-Cv, puede calcularse el valor de Cv para Qmax multiplicándolo por (2.5-3). Con ese valor, se puede estimar aproximadamente el diámetro de la válvula. Razonablemente, debería tener un diámetro un tamaño menor que el de la tubería. A continuación, se presenta el esquema del circuito de la bomba.
Gracias por la respuesta. La situación es la siguiente: cuando pregunto sobre el proceso, me dicen que el caudal mínimo es de 0 m³/h, es decir, con la válvula completamente cerrada; y el caudal máximo es de 8 m³/h, es decir, con la válvula completamente abierta. La diferencia de presión, él tampoco lo sabe; dice que cuando está completamente abierto, la diferencia de presión debería ser muy pequeña. Ahora yo tampoco puedo hacer nada
Sin considerar la diferencia de presión, el caudal es de mínimo 0 m³/h, es decir, con la válvula completamente cerrada, y de máximo 8 m³/h. CV2.5
Hola, ¿cómo se calcula el Cv sin tener en cuenta la diferencia de presión?
El caudal está aquí: 8 metros cúbicos por hora; la presión no es alta.
Hola, según la fórmula de cálculo, cuanto menor sea la pérdida de presión, mayor debería ser el valor de Cv. ¿Por qué el valor calculado es tan bajo? He utilizado el coeficiente de caudal proporcionado por el fabricante, que es Kv=60, y nuestro caudal máximo de 8 m³/h, para calcular la pérdida de presión; el resultado fue de solo 0.8 Kpa, lo cual me parece muy bajo. ¿Será que el rango de ajuste de esta válvula es demasiado amplio? El medio es GNL, con una densidad de 450 g/cm3. ¿Podría dejarme sus datos de contacto para poder consultarle al respecto?
Antes lo medí de forma aproximada con agua; ahora lo volveré a medir siguiendo tus indicaciones
Dado que, a un caudal de 8 cubos, la caída de presión que debe soportar la válvula de regulación es muy pequeña, eso indica que no se desea que la válvula absorba toda la caída de presión en la tubería. Por lo tanto, sería mejor utilizar una válvula de bola de paso total. :)
Quisiera saber: ya que al cerrar parcialmente la válvula se crea una diferencia de presión, ¿por qué entonces también hay que tener en cuenta esa diferencia de presión cuando la válvula está abierta por completo? Cuando la válvula está abierta, lo que se desea es que todo el fluido pase a través de ella; cuanto menor sea la pérdida de presión, mejor. Para cambiar el caudal, basta con cerrar parcialmente la válvula. Gracias por su respuesta
Depende de qué válvula elijas. Si la válvula es esférica y su diámetro coincide con el del tubo, prácticamente no hay pérdida de presión. Las otras válvulas también presentan pérdida de presión. Problemas en la estructura del elemento de válvula. Las válvulas esféricas generalmente no se utilizan como válvulas de regulación.
También me gustaría conocer el proceso de cálculo específico; seguiré pendiente de ello
¿No es esto para hacer un ajuste? Si son de diámetro igual, todas las válvulas, excepto las de vapor, son demasiado grandes ¡ ¡
Tráeme las condiciones, ¡y te lo calculo! ¡Con software!
Gracias. El medio es GNL, con una densidad de 0,45. La presión antes de la válvula es de hasta 16 bar, y de 0 bar como mínimo. No hay presión después de la válvula; se dice que cuanto menor sea la pérdida de presión, mejor. El caudal es de 8 m³/h. Realmente, no sé qué más hacer.
¿Qué parámetros estás ajustando? ¿Temperatura? Presión? Tráfico? ¿Otro tamaño de tubería?
Ajuste del caudal, diámetro del tubo es DN65
Con esta cantidad, incluso con una diferencia de presión de 0.5 bar, una válvula reguladora con un valor Cv de 3 a 4 es suficiente El diámetro general es DN25, y el diámetro del asiento de la válvula es de 15 mm
¡Esto se calcula en metros cúbicos de líquido por hora!
¡Hubo un error en este cálculo! Tus parámetros están mal, debería ser gas
¡Para un metano gaseoso de 8 m3/min, se puede elegir una válvula reguladora con un valor Cv de alrededor de 10!