¿Es necesario que el rango de medición del instrumento esté dentro del rango propio del mismo, o basta con que la salida de 4 a 20 mA corresponda a los límites superior e inferior? Hay cierta confusión entre el rango de medición del concepto en sí, el rango de medición y el rango de desplazamiento del rango; agradecería que me corrigieran.
La diferencia de presión que se necesita para realizar la migración se utiliza, básicamente, en la medición del nivel de líquidos; generalmente, se requiere una migración negativa. Por ejemplo, el rango de nivel de líquido es de 0-100 kPa. Se necesita llenar con líquido aislante tanto en condiciones de presión positiva como negativa; los instrumentos se instalan debajo de las tomas de presión. En el lado de presión positiva, hay menos riego; en el lado de presión negativa, hay más riego. Por lo tanto, el valor medido en este momento seguramente es negativo. Si el valor medido en este momento es -50 kPa, entonces el rango de medición debe establecerse entre -50 y 50 kPa. Si se conoce la densidad del líquido aislante, también se puede calcularlo en función de dicha densidad y de la altura del rango de nivel del líquido, antes de proceder con su instalación.
Seguramente se trata de una migración desde el instrumento; el rango del ordenador principal debe coincidir con el del instrumento. En cuanto a si se emite una señal de 4-20, 0-20 o 1-5 V, se trata simplemente de diferentes tipos de señales de salida
La migración del transmisor de diferencia de presión, cuyo nombre formal es ajuste del punto cero, se refiere a la situación en la que, cuando el transmisor se encuentra en el punto cero que debe medirse, por alguna razón (como la presencia de líquido aislante en el sistema de medición de nivel), las presiones en las cámaras de presión positiva y negativa no son iguales. En este caso, el sensor experimenta una diferencia de presión distinta de cero, y el transmisor emite una corriente distinta a 4 mA. Para solucionar esto, se ajusta el punto cero de modo que la salida sea cero (es decir, la corriente emitida sea de 4 mA). Esta operación se denomina ajuste del punto cero. El término “traslado de rango” es incorrecto; el rango de un instrumento simplemente es su rango, no existe algo llamado traslado. Lo que se puede hacer es ajustar o modificar ese rango. Aquí solo se puede indicar cuál es el rango de desplazamiento del punto cero del transmisor de diferencia de presión. En cuanto al rango de desplazamiento del punto cero en un transmisor de diferencia de presión, este depende, en primer lugar, del rango de presiones que pueda soportar el sensor. Específicamente, cuando hay desplazamiento negativo, el punto cero no puede estar por debajo del límite inferior del rango de presiones que puede soportar el sensor; mientras que, en caso de desplazamiento positivo, el punto cero no puede estar por encima de la diferencia entre el límite superior del rango de presiones que puede soportar el sensor y el rango de medición.
Se modifica el rango de medición del propio instrumento; 4-20mA permanece sin cambios. El rango será el mismo que el del ordenador principal
El rango es el valor de presión máximo que puede generar este tanque de almacenamiento. Por ejemplo, en el caso de un tanque con cinco metros de agua, se puede generar una presión de hasta 50 kPa; 50 es, entonces, el rango. Luego, se modifica el valor correspondiente a 4-20 según la cantidad de migración; después de hacerlo, por ejemplo, pasa de -13 a 37. La distancia sigue siendo de 50, sin cambios
Es decir, durante el desplazamiento a cero, no se puede estar por debajo del rango de medición del transmisor y del rango del instrumento, ¿verdad?